论坛元老
金币 元
银币 角
铜币 分
诚信币 金
记录
日志
相册
回帖0
回帖0
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
听众
个人主页
已绑定手机
|
消防电话系统故障类别及现象, o% Q# y6 Z: V' g5 g
. U7 h5 F3 U3 Q, C1 U$ `7 W/ @3 F O 消防电话用于消防控制室与建筑物中各部位之间通话的电话系统。一旦发生火灾险情,它可以提供方便快捷的通信手段,是消防控制及其报警系统中不可缺少的通信设备。消防电话系统由消防电话总机、消防电话分机、消防电话插孔构成。( A# V# y m; n4 P0 I, f6 j+ a) W
7 J3 G" E3 v1 _0 I
, B9 f5 Q$ X6 b! o& T/ I. i
' o& L( d+ ^8 |( C8 m
, T# D1 g$ z5 Q& \- p7 f }消防电话系统常见故障原因及排查方法- K# I+ c/ j% }
9 q1 K3 b z4 J' M/ X0 k
电话分机线路故障8 W$ L1 c+ T: i# e* B# g. m; Q6 j) ]
- D p2 I- m0 n% D+ L( N' i 原因:1.该插孔与电话总机线路断开;2.分机损坏。8 Q }( @2 c2 q8 m- M6 r
) y" h" g: n6 y# b0 d
排查方法:1.修复线路;2.更换分机。( ~* j9 `* o0 y0 g" P: k
) S. B1 P( k( y* M7 U7 f插孔线路故障$ A2 H' c( U: B4 u3 c& J$ e
+ u5 y% G9 t \5 D4 \
原因:1.该分机与电话总机线路断开;2.插孔损坏。
) p! U' \; m* y# H. B, }3 H, c& m
排查方法:1.修复线路;2.更换插孔。; d9 X+ N' v* J2 u* [ z
/ r7 `6 i, t* B, M; [总线故障- t7 i# Z% [- p
( S* \ a# t5 N- c$ m7 T- E 原因:电话系统总干线短路、断路- d( T7 L+ z' V" @# b6 V4 Q' w& d
3 K: `: K+ q' S7 _$ d! {; n' I
排查方法:检查线路并修复0 p1 {7 A( ^$ n# q
7 |" Y/ i* ]: ?' `
. C2 ?5 ?1 w) m1 m2 I
5 G& a2 g3 l( u, ^
消防固定电话分机无法与消防电话主机通话
& o5 S, V; p% X$ h1 [$ Q' B 解决方法:一般为消防模块在消防电话主机里面定义,需要在火灾报警控制器将消防电话分机模块定义到消防电话主机里面。: e( \; ?* P6 v/ A# b8 [
3 [0 N" |6 Y+ L, ]" ^; J, n' p6 K消防电话专用模块报故障
3 N# ^, o% F: s; F H6 X+ [/ K( A
0 a. m' D! G4 z/ O 解决方法:首先,检查一下模块的信号线,24V电源线,消防电话主机到消防电话专用模块的电话线路是否接线和短路。其次,可以检查现场信号线,电源线,电话信号线上是否有电压存在。
( u4 Q. i, s2 c' ~( L# d6 q8 p & D. X' V! \1 R% f7 E
消防电话主机指示灯闪动。但没有故障显示
+ J4 {% Y. E4 k! k# L. |! p ! L4 X8 i/ J6 D; ^( v! Z
解决方法:一般是消防电话分机与消防电话主机先后挂机顺序错误所导致。你可以将消防电话主机重启,消防电话主机指示灯闪动会自动恢复;再则就是将指示灯闪动对应的消防电话分机重新呼叫消防电话主机,然后将消防电话主机先挂机,再将现场分机挂机也可恢复。
0 q$ H- m1 ?. S% [- ?- v2 K* O7 c
消防电话系统故障修复流程图1 ?9 f2 A" u8 X
4 _, O3 e) T; |+ ~6 q6 I6 Z3 n, ^
0 Z8 R$ b9 {' s+ S$ `, e, D: ?9 }! t# m
注意事项:
" i% o _1 Y4 H4 `! _2 F6 \$ K4 L0 h! |3 e6 u9 ^: M
1.检修线路前必须关闭消防电话总机电源;
3 K6 a5 ~4 ?0 A h2 g, t" n; c+ [1 C* q
2.重点排查,接线端子箱及分线盒等易出故障部位;3 _) S$ z: X( J: F$ e: s
! v8 \3 p, T+ M7 S$ Y. [ 3.重点检查可能出现漏水的部位,例如空调口,给排水管附近;; `. ^% t- L% o6 K0 q6 R) E( n2 a
) r/ C! k% [- o6 y E( S! Y, k
4.总线绝缘性很差时,也可能会造成短路故障,绝缘性不好也必须进行分段检修;" w( Z. V; _$ o% ~$ @ M
& e0 R! ~4 L0 K9 G* O9 r8 [
5.拆线时必须做好标识。 |
|