智能楼宇对讲系统故障分析七大基本要点

[复制链接]
已绑定手机
发表于 2023-10-3 22:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫码关注

# d3 V6 n' N; p* `4 R1 i
. V! L$ L8 }/ P  M& C在楼宇对讲维护、维修时,应当首先取得说明书和布线图,根据说明和布线图开展工作,不要盲目的乱检查,具体有以下七大基本要点:
. {3 d) u/ ?& F
9 n3 q" z1 Q' x) S5 X# m# \" d/ u5 ^$ ~6 a, U9 B! ~
; x: Z& ^% _: r$ W: H( M. ~* \
一看
+ R9 s# u- O; J: S& p" a; w" d$ ?& |5 `* P1 q: p1 R0 k
先用直观法观察元件有无硬性损坏,这是在施工时容易造成。检查线头有无接错或断开,这往往是工人不小心接错或业主装修私自接错造成的。再看元件有无烧焦烧断,这一般是由于先限流电阻烧焦或保险丝烧断造成的。此外,各种功能指示灯是否亮,如电源指示灯不亮那就是无电源,那么首先应当将电源接通再检查其他问题。
  ]  b0 t& c# _5 z5 t- f( a2 b0 h3 E$ I# H  K* C  N+ a
二听, E: W0 y% [! f5 z5 G) N- v3 h9 Q

2 \0 {2 ~5 q; T3 M主要是听继电器有无跳动或元件是否炸掉,检查开锁信号切换,如视频、音频、电源等。这一过程中需注意如有跳动则是线路问题或继电器触点不良,需更正和更换。
( u+ ]: _- c- j1 H% }! o" M7 g+ k  |. H' s
比如遇到不开锁的故障,我们先可以听听开锁继电器在开锁时是否跳动,如没听见继电器跳,那么可以初步判断问题在主机不开锁,然后再继续找主机不开锁的原因。如果听见开锁继电器跳了,那就拿万用表测量开锁线是否有电输出,一旦有电就查锁线或锁的问题,若没有电,那还是主机不开锁造成的,一般都是继电器触点接触不良所致。
; [* H; _! u" y6 R' [) ^) ]8 C2 i( g1 l. L2 \. k: k
三闻0 Z+ ?( P; J' j8 I# E0 T3 a: R

2 \/ ]1 M4 G, C3 T  u/ ~' e如果闻到有烧焦的气味,那肯定是配件故障。一般都需要更换,注意要先查出原因,排除后才能更换。一般是由于接错线引起,如电源极性接反、信号线与电源线接反等,如不及时排除会继续烧坏原件,那么配件更换再多也没用。
5 n: V& X: ^5 J$ Z
3 W& e6 ^- L7 C; q3 i四更换
4 R: }* M# X: K" n  t5 l- z  u5 c) d3 P: R
如果怀疑什么配件或设备存在问题,可用完好的配件或设备进行更换,如故障排除,则说明之前的配件有问题,反之则配件本身没问题。例如查到某一个解码器或分机接上就会导致整单元不能呼叫,如更换后整单元正常,那么就可确定所更换的解码器或分机是坏的。注意如果更换两次问题还不能解决,可判断故障不是此配件所引起的。因为任何厂家一般都不可能连着两台设备出厂都有问题,不能再继续换,要先把原因找出排除后再换,若实在找不出,则建议联系厂家。
, U5 A4 j- p: l' f" G) n* R/ K! ^4 C5 [2 `/ U( k: G" U9 e$ z
五排除
7 A. T5 e4 e+ s% j
6 \" s  Q- V! u" U! @断掉一部分配件或系统设备,如果问题解决或排除,那就说明所断部分或设备存在问题,直接更换就可以解决问题。例如一个单元故障是呼叫不通,如果更换一台好的主机仍然不能解决问题,可以确定不是主机问题,这就有可能是单元内有某一台解码器(平台解码故障隔离型系统)或分机(总线制型系统分机解码)有问题,还有可能是单元主线有问题;此时我们就用排除法一点点的排除。3 M1 i. W' [5 s

& ~1 T- W2 U) `0 {) J+ M) @4 D可以用二分之一法排除,就是一半一半的断,直到查出问题为止,甚至最后到一电源、一主机、一分机或一电源、一主机、一平台、一分机,有时也会增加信号放大器来接短线,如果接短线没问题,那有可能是供电不足或受到干扰甚至厂家系统支持不了这么多分机。
. O; ~# r" r1 _3 E% y, }/ d6 c/ j" E+ Z; Q9 N  O: g0 x( `
六判断
1 Y) B) ]8 ~1 |$ C! z! }# K% N4 m" {" V. e3 ^
一般来说,判断故障的范围和位置,若一个单元不开锁,首先看是整个单元都不开锁还是某几户或某一户不开锁,如果是整个单元都不开锁那有可能是主机不开锁(如果是电源控制那就是电源不开锁)或电控锁、开锁线断等问题,可拿一把新锁试试。也可直接在断开锁线后测量主机开锁线端子有无电压或电流输出,如果是一部分分机不开锁,那与主机、电锁无关,直接在分机或解码器上找原因。在不振铃时也是一样道理。" N7 y$ {- V( k* E
- a. {3 d/ g% ?1 X' z, c5 O
七测量
; Y* z4 X# j" ]2 a& J( }/ E4 r5 r# P* A8 [' i
测量通常是指用万用表量电压、电流、电阻(通断短路)、容量(电容容量)等等。这首先得要求能熟悉使用万用表,新手需要多实践。比如用万用表量一根线的通断;首先要确定另一根线是通的,然后把所测量线的一头与另一根线头接上,再在两根线的另一头用表的通断档量两根线的线头是否是通的,如果是通的,一般的表阻质为0,同时都伴有提示音,反之则是断的。用万用表量电压的情况用得就更多;例如量一下看是否有供电、开锁是否有输出等等。
$ [8 O& W/ K) a& w. j
0 H& [1 m- M. L8 D8 n7 m

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费加入业余无线电家园网站 微信登录

×
发表于 2023-10-3 22:24:23 | 显示全部楼层
扫码关注
楼宇对讲系统故障分析
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-3 22:24:32 | 显示全部楼层
扫码关注
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-3 22:25:07 | 显示全部楼层
扫码关注
转发了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-3 22:25:28 | 显示全部楼层
扫码关注
转发了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-3 22:25:52 | 显示全部楼层
扫码关注
转发了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-3 22:26:25 | 显示全部楼层
扫码关注
转发了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-3 22:26:45 | 显示全部楼层
扫码关注
转发了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-3 22:27:24 | 显示全部楼层
扫码关注
转发了
回复

使用道具 举报

本版积分规则

小程序

小程序扫码登陆

QQ|手机app下载|中视遐迩(北京)版权所有|手机版|小黑屋|服务号|您好CQ!门户! ( 京ICP备15023877号-4 )

GMT+8, 2025-7-19 06:37 , Processed in 0.123620 second(s), 48 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表