楼宇对讲系统是一种管理系统,使访客,居民和物业管理中心能够相互通信,交流信息并控制多层或高层建筑中社区的安全访问。简而言之,楼宇对讲是指您的门铃,即一套访客对讲管理系统(一套人性化的访客管理操作系统,包括软件,硬件和售后服务)。楼宇对讲是一种用于多层或高层住宅和公寓建筑,家庭之间信息传输,防盗门控制以及在紧急情况下向建筑物值班室报警的设备。  b5 Y! b' `$ ?* C

) D. V. w; s! v4 Z
8 S& z' V+ P+ V& K6 K1 @$ p0 y
0 l- P5 B+ d9 m5 Y" G; P建立可视对讲系统的常见故障排除方法:
( |* y1 c( k, M& b. k3 R7 e; d' N  C5 _& a' ?3 {
1.电源故障
( I: ^+ k! n: _$ Q( h8 O
. h- O, [: b0 D故障现象:
! b0 _9 [  o% ^. `
$ l, Y& ^) G3 C- w& {(1)电源接线有问题;
% i! E. G! P, c3 o) J; Q6 R: H2 J# k
(2)停电引起电源不供电或电压低;7 L1 M' A9 N  @* Z: W

. I0 X3 s6 V  X; J7 ?- ](3)由于负载短路导致电压过低;" e' m. U3 K% I  x! C2 k1 ^

6 e2 R5 X% X. b: w& V6 ]解:
0 `2 z4 a) Y$ o
" m) ^! ]" K$ `& k(1)检查电源连接是否正常;* T9 b, Z, R& f  @

) j  S! W& N) J5 `8 a! [! v(2)使用万用表测量电源电压。对讲机系统电源电压通常使用DC18 / 35V。
4 ^# R5 K# D2 Z$ q7 `( M
9 M6 K  j1 T3 a/ F! {/ O% X当负载端的电压太低且电源箱的电压正常时,通常是由于连接在两者之间的导线的电阻过大所致。( F, F. @/ w3 F* V9 ?
  t- l1 c0 `5 k' h0 l+ j: ]: k* m
当负载端的电压与电源箱端的电压基本相同时,电源箱本身大多存在故障  u, N, f! k1 K! W

5 I$ ?2 ]* o1 f9 K1 G- g- {/ T(3)一张一张地卸下有故障的负载和线路,然后在正常后再使用;
7 e' [- c' F+ @. x  f, K
; U+ X# X' l5 Z: ?& r2.管理机,门电话和家庭分机无法通信
4 x& A1 D, Y0 s
' N" X. V) v7 |+ A故障现象:0 x. ]6 h( H: @* I; U% `  @% d
, Q$ d$ j2 o! |  o% c
(1)无需通话即可通话
. j" h8 X5 G+ Q
, D3 k. a3 L8 ?(2)不能打电话不能说话" c: h1 w$ _% s$ X! c
3 B$ J8 c9 Y: z0 ~0 K( Q6 i# A
解:
7 Q, G% o' n# c+ Y/ M/ t) |
9 T8 p, a1 L$ V6 H- h(1)检查通话线路或更换设备测试
. ]* i% o; R1 m# A! |; m
, c. j5 i8 d- O1 r' K' ^(2)检查代码或相关行$ F" g* V5 B! H; Y9 ^4 Q

9 j9 Z3 P. M, R' |7 M; n# h3.通话声音偏低或嘈杂0 t. s0 I/ I' M& G6 t  x& y
* K( @+ i# I$ Q% Z/ {( `0 {
问题原因:
" g5 m  r) F5 v  U. P9 M/ G2 r+ b1 E6 V) ~  R8 o
(1)门对讲机上的音量电位器调整不当;& G( a6 I! C0 y' [

: V; S* D: g( ?2 g(2)连接器的连接不良或线路太长,导致音频信号较弱;
2 G  E0 L; m! n5 Z& a" a
& o) }4 {/ z6 i7 h# x. N(3)系统中存在干扰源。屏蔽线的屏蔽层与门盒短路,导致通话声音小,交流噪声大。7 n3 F, \1 u; r( D& p/ t( p

5 G6 E/ i: _7 u& M解:
# J5 J; K% u3 ?1 ~8 C
+ R4 U/ }2 A7 d7 o# S! h(1)检查并重新调整VTO上的音量电位器;8 Z/ C+ K7 b9 T1 g
0 _* N8 U+ q, O% F4 T
(2)检查线路中是否有短路或虚连接,如果有,则重新接线。
1 t. V' k7 u; b2 T" v( D: v
, w6 [3 W/ |( s; X(3)如果原因太长,请添加信号放大器或更换电缆;
# S0 m8 f) H+ }$ @& @7 Z$ F7 z0 D+ v" |5 e4 t
(4)检查电缆屏蔽层,消除干扰源;
7 r5 [( p  |5 i: m) Z. i
" q2 h8 \9 E( e# A4.可视电话可以互相通话而无需图像
- S2 W( F- @: F( O* z
. d! e0 O; X% Q问题原因:
9 z# u, I  j7 x# `+ r
1 s3 h6 H# O3 H+ x- Z% j9 x(1)视频线断开,短路或接触不良;
( W# o3 N3 _+ h: `% f0 c
* Z; g5 K. J! B* C! R8 |6 A/ U(2)相机故障;
- w$ R0 {1 {0 y- N+ f8 t9 r8 d" i
$ w  j" {* d. a( I( g+ \(3)显示屏故障;
8 O0 d# e  x3 M9 I, b6 e) W! o6 S3 j% C/ @) [
解:0 q* x3 i8 n! M" h# l  c$ ]

% I: E) a0 t& t% B. e8 N. ?(1)检查视频线
8 T( A/ T9 x6 [4 f0 y5 O
# W8 x) Q# Z- V, B8 |(2)更换相机; H1 K" B4 f+ `& x, A# v6 u; N

9 o- Z) N4 M, K$ U; f! ]; l(3)更换显示器
7 a$ c$ ]8 h3 i7 t7 B' w3 g8 A3 u$ u
5.图像质量差) Q, L7 ?% P9 ^4 Y2 J$ |: O) D

! ^/ @2 _  x5 {6 _, _1 {, ^8 h7 |问题原因:2 D( |" C- t- r

6 c0 @$ z* |& c) L: A! Z- C/ A(1)对比度和亮度电位器调整不正确。- {" n( ?! y& I( Y

( [+ Y: F' D2 l, E(2)视频线质量不好或不符合要求;总线视频线和分支线将平行出现。1 ]" ?& G% y  A: h$ w+ i5 ~

& ~3 b/ [! @( ^(3)视频阻抗不匹配;
" N# j% A8 C0 D& g" r# a* F+ Y/ B8 q  Z
(4)VTO的摄像机角度不好;: o' u2 U' N& {- N5 \2 ~

  N+ j5 [4 j3 V+ v! G3 D解:6 S; e5 M& l0 `
1 r) D2 |4 Q* ?4 u
(1)重新调整显示器的亮度和对比度;
% c8 e( X& y- \& v0 n; k8 `8 R) s8 N' x9 d
(2)更换不合格的电缆;
+ X' Z, w2 @( I4 ~3 h- Q; ?6 z! c% N
8 n( Y" M. {) x' u' J# }" H(3)检查线路状况,排除电缆损坏和不必要的连接;
8 p2 _3 k) @0 X8 n) m; w7 f( B/ j. p; r$ M4 E+ F
(4)安装视频端子电阻;  L9 [/ S0 S+ T, [
8 ?5 Q" q$ _: a% y, s
(5)调整相机角度
0 L% g2 p3 t* o/ s  l
. h  |: H2 x; C! L1 \* M5 J" u8 M, |# v% V六,清晰时图像模糊# g" ~( [0 o* x/ h& y. O+ P/ i
5 ?- W% u; t1 \" x+ t% t
问题原因:# Y; f3 }) N" d
* g# R$ E- }/ E1 Y' y4 B  S
(1)视频接线端子是否牢固;# ]; u! }( H( p

, j$ p. @& q( [  }! l( v( ^(2)扩展模块的亮度和对比度电位计松动' O: R- n) ?% |) g$ C

' O/ `6 ~6 l& z/ m解:5 C7 Z! D& }% A! ?  Z3 J
# x8 D  i+ {0 t1 f
(1)重新连接视频线;
1 k. s1 l! q1 F7 `& E
- t- }: e- ?' U$ V(2)更换亮度对比电位器;
' o5 h+ j8 F0 Z/ K# N) B3 P
  f" y8 u6 W3 P3 ^+ O9 a7.无法解除对分机的锁定,也无法使用密码解除对VTO的锁定。/ F3 J& y! b- v$ L% Q; w7 Z! Z
, Y4 t$ j* a0 q6 L8 X
问题原因:
+ z3 K% R5 T2 }$ Z, s4 q' y; x
  C% V$ ^2 I- `7 {$ A(1)门机的解锁电压输出部分故障(无电压输出);
5 A: K: c: v) [* v8 h' u7 z
4 S! N& n9 Y5 @# h(2)电控锁故障,解锁线有电压输出或输出电压很低;
0 D- [3 E4 S) e
* T; ^' @6 x2 m(3)门上的电动锁的控制部分有问题;
. A) X3 D7 r$ m  R) X
- Q8 C: i9 K0 P4 I% V0 T# J解:! D2 g. T) [6 |' V- }. x

$ o7 J5 E# M: J. X1 U" z(1)更换解锁电源;
5 c/ r. K0 i+ `7 l% M8 I1 z% l# w& i! g) V8 ?( D
(2)修理或更换电控锁;+ e7 ]7 t- [4 M' W. S

/ [% t9 x, {( X(3)重新连接解锁线;* u0 I7 y" }. Y4 s% `. q

7 p* h, o  n8 C3 T  F8.不能致电特定楼层以上的居民; u# x& ^) m4 y, y3 Z

+ v/ T/ W* \9 j3 ^* ]' _问题原因:! ?; V3 A5 M' N
* d7 M0 }9 f# U. V$ \- p* @5 _
(1)地板总线的一部分开路或接线错误;$ w. j; ^3 Y8 {7 G9 d( P3 d

" m8 ]) v* t; W3 F/ u0 G0 B(2)楼层解码器的总线端子损坏;
# y2 _) B0 ?! s0 y; _
3 H/ P; l. I8 h: W8 g; \解:, T0 i% @! H7 o6 y
0 v& q  U; {! |; S$ I- o& @! L' B
(1)检查线路连接情况,消除短路,断路,虚连接等故障;
% t# E3 P- p+ ^4 H) s# a7 C) U- C; h: v" R  }  ^6 r$ ?
(2)在故障区域一一检查设备,定位故障点后进行修理或更换;! t/ V; R" X7 n0 A5 U: m
4 M8 H% \) p) B8 I* e; E: c
楼宇可视对讲系统的安装和调试事项:& c+ v: {5 V3 T* p
" r1 D( A( K5 O% B' T$ w
接线应根据建筑物电气弱电系统的相关标准进行设计。楼宇对讲系统特别强调以下注意事项:9 f& q5 n4 F! n/ }# F! L

( a  `& ]( N3 L# X" W- L& S1.所有通信信号线应尽可能远离干扰源(按国家GB-50348-2004执行),# P# R: z$ @0 z7 h2 u
6 F' R/ w# Z' `% I( l
信号线应到达弱电井,并且不能与强电(例如220V家用电源)或射频信号线(例如CCTV)并联运行。如果平行运行,则距离应> 50CM。( X$ m+ O$ h) v1 i/ j
" `& n& l' B) c, L9 ~# c
2.网络电缆系统:RVV2 * 1.0 +超五类非屏蔽网络电缆用于设备的主干线。超级五类非屏蔽网络电缆用于输入线路,超级五类非屏蔽网络电缆用于网络电缆。
3 e/ W. I( U* X$ O+ c4 v6 D
+ [- Q# L! P2 A: I6 g" b+ M3.非网线系统:RVV4-0.75 + SYV75-5用于设备的主干线,RVV6 * 0.5用于家庭线,RVVP4 * 1.0 + SYV75-7用于网络线。
6 f# f/ R0 H  p2 @7 v
# h5 l; a' e( H" B7 l4.必须使用符合国家标准的电线。
0 n# T1 G# \+ w& D6 H+ }9 ~: p
$ z2 U4 o& H: v8 H2 O7 n5.地面设备(例如:地面平台,多门控制器等)应安装在特殊的弱电箱中。
8 h* f+ P6 C8 O2 v
8 [* U& C. H5 ?% N& M( m6.安装注意事项3 k7 f( f6 C! t4 y0 I; ?2 y  O- C

# D1 s. k! V+ D1 W2 g①安装时应避免阳光直射和风吹雨淋;
# ^; T7 G! f6 E  Y' l0 G4 Z$ o/ g4 O: A
②不要安装在强磁场附近;
( Y8 D; M( R! j5 D1 X, E3 T; T7 R/ z% ], T% |' g
③请勿安装在潮湿的环境中;/ y% T  K5 }2 X3 [

2 W; ~$ k  m$ T! j( Y: o. ~/ @7 b④远离噪音;
' b7 |& p: Y" h# ]
! Z1 W0 J5 p& |3 h' x⑤,VTO的安装高度:摄像机的中心位置在离地面1.5-1.6米的高度,并且预装了底壁箱。+ V# V0 p2 ]( A8 k+ s$ T. z6 Q

8 c; }% V1 b" k$ n⑥楼层间设备的安装高度:距地面1.5-1.6米。# y  q! \# P7 _  P

1 o& V1 I+ m- V1 \4 D% l! yindoor,室内分机安装高度:离地面1.5-1.6米,预埋86底盒。