hellocq.cc|舞台工程,驴友资源,业余无线电技术人的网站

 找回密码
 免费加入业余无线电家园网站

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

查看: 167|回复: 0

弱电工程中,楼宇对讲系统故障及解决

[复制链接]
发表于 2022-10-10 19:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫码关注
弱电工程中,楼宇对讲系统故障及解决
- a+ x/ `- r, a: K) [5 r( r6 i' h4 \7 _4 N+ Z# e
, }2 ]8 M6 O) j5 g; v" ~* z
9 d( z; \2 Z* y1 E9 E0 r" T- A
( X- j  M' s7 \# J: v9 c' s
一、楼宇对讲系统维修准备工作:
5 r0 e/ W. D' U3 [: Q* N; C& U# x/ s6 U; V# r
修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:
6 D0 a  {) z: r2 B4 Q
0 `* k0 s* e) \7 z; E4 y: J# J1.楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司;
/ ~( d( x. y  d+ D
. D4 \  l- v" l2.该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;* r% t2 p4 u1 c) B* ^% C

4 h/ c9 w4 y4 s7 E( j/ J3 r8 M这两个前题条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。: L) o. F4 M6 u

  a& X6 C/ A% L( g' w: A& v0 z1 `  G; ?二、 维护检修工具:
' _4 \9 C6 ?) r/ ^; B: N6 `: A/ {8 g, G4 H: a
螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台;
" ^6 v- ^0 v) i. F# ~+ Q4 V
+ Q5 C/ F' ]. Y6 w0 D7 n三、楼宇对讲的常规问题表现:
2 M& K' Z. F+ f" Q
( o* J5 |4 W; Y9 B4 @不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁。3 ~) N/ Q$ f: O

2 y) F' i- h# Y" X2 F! g四、检修故障的顺序:7 \) y' o* v8 ~0 X7 {! z3 f

1 K/ u+ y+ M! T4 M% q" x* W% ~' v先看电,再看线,最后测试其它功能。
) |- Q$ k1 f8 f% Q
4 [+ O0 B1 b/ B9 |6 F8 Q1 p* q$ ?五、 检修注意事项:
! {4 x. G2 b7 P' A
6 T' H5 j5 T5 T% Y所有接拆线操作,必须断电。  |" ?- t' U; l

; W8 Z' {6 e$ g5 n# G; L& q六、楼宇对讲主机的维修(主机即是门口机,此处简称):9 o' j/ Y8 @' N% n) w* C4 r
" [* K1 J; P! S& V! m  }
1.不开锁:- W: N$ s% o6 \3 R) b: X& y

/ l: S5 l) m6 K) T. N& H- {除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线 (有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);, c% J- w1 N( \0 }, T  e) {

' w- x$ M& m5 h2 Y. g+ c( @# v& `整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推);
& ^- [$ p1 l4 }0 ~! n" F! t
* X+ ]; h% t" B0 ?2.听不见:
6 @7 w6 u8 t3 M* M
+ a. ]. [  B8 o# [' j任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;& m1 Z; X, }$ D8 S) n

" a5 p# f" d# _4 }3.不能说:
2 c  v" r$ M# T$ s6 R, \
& ^$ [5 k1 i0 w# n$ t' X任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);
6 s+ A. c. s; w- ^  c) l( Y5 n3 X8 @- M- V/ g; Z/ Y/ e0 m  Y. r
4.无视频:$ J3 A' H9 Q7 D! {: O

3 T/ A9 Y" }2 M/ i+ y1 [任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障;( U+ c- c) Z0 n/ I

  ?! c) }7 y. c) S* Q# V5.不能密码开锁:2 B- t3 K. g% [5 @/ P: J. n$ Z) I
8 H* c& p4 l. j/ k- R: U! K
不能密码开锁多为主机软件故障,请发回生产企业检修。, c$ d  `8 k% e, Y

: I" W8 b. k$ \# A1 @% \5 ?2 C6.不能刷卡开锁:+ N$ I6 f1 g! ]% y* K' I* i( N

( u  u" P3 B4 ^2 C2 Y先检查门禁控制器与主机的接线,再检查门禁控制器的天线是否完好,可采用更换门禁控制器的方法测试;) H) Q! z; J/ r

& F' \. G7 O9 N7 s七、楼宇对讲室内分机的维修" V6 A. u9 c1 L( }$ Y. x+ S

) O. m9 R/ ~9 E9 y0 H1 {8 W1.不能开锁:(其它功能正常)6 m  N2 @+ o3 E! j4 |

  s$ D/ b  p) p3 X间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了;7 J6 H* ^; i8 k( X

. O0 M! r8 o& x7 l  \# p+ \0 W2.没有图像:  N) X/ E# k/ Y# y
' G! O) f5 B# M
(1)不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V;' W; x6 x+ ], @: V, f6 @; p

$ q( n, h, N, K/ r3 W1 z(2)亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求;; H/ F2 y( q+ r6 H5 W
* l& e5 s$ P" z& H
(3)亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;
6 o: _' W% ~, }& y! d9 T  q$ t9 I8 G3 T5 b" {8 `4 ?* w2 S  H
(4)被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决;/ A0 K  C- y' [+ ?% T  T: n

) b. t8 y6 Z* V. F; w3.听不见:+ ~  P, g3 l9 {( M, M' w& _
6 n' P/ g2 |& ^- @
听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头。
  U2 v+ L1 N8 }5 t6 Y2 R, f1 n
& N( E  K9 n3 H% V4.分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警
0 a7 C$ V5 K! v5 z/ _
( r$ ]! |, ?# n+ }# O; U4 w, S( u首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试;! [! h) v0 `' [& Z5 j" \

5 q) I9 X- M) T1 ^% f5 g  ]& c: e备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能(阿坤以前的万能表就可以),如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。5 ?( w( R9 o, O2 {
3 W' W; s9 G4 t5 u( r
八、楼宇对讲系统的电源维修8 d/ Z/ @- V3 @$ D$ s+ H1 V/ y! x& a

& H, @" W. g1 p  V2 A2 B电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;' J7 P' Q+ A2 F5 X; i6 ^& [4 K  r

4 ~" D: w4 X" e) K! k) j  T# }电源输出端无电(先检查保险丝):
6 N9 O& l. h7 F, y" m4 N' _
- H" P$ G9 D& M2 C用万能表测量有无220V市电输入电源:
+ K# H4 p4 ?  n4 Z# G! M8 N2 W" Z& B) l! Q' c
使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;. v9 c! q# [# Y

* h- _1 X. k& A6 M4 I使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修;" @5 c9 a9 k# ?3 y! S9 U  B0 ~
. l3 W) a+ l5 a8 ]! ]
使用三年以上的电源,建议修不如换新。8 W# V" i2 R; z5 P8 f+ H
5 s0 H: Z7 L5 Y! I
电源输出电流变小、输出电压变低:5 y2 ]2 z: c: z5 O1 T) s
8 v8 U2 F! X4 r" z- v' {
此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源。3 }: x# C* }" `) D  E
1 K5 L# ]- c) ~; u) w
楼宇对讲 可视门铃+ `- p! n4 Q! C+ b' H, S% t
) q/ ~4 C2 E! g/ t
差点忘了的备注:不论分机是否带解码功能,一台分机都可以直接接到主机或主干线上测试,自带解码的分机按分机所编号码呼叫,不带解码的分机可按任意房号呼叫。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费加入业余无线电家园网站 微信登录

×

本版积分规则

小程序

订阅号

QQ|手机app下载|中视遐迩(北京)版权所有|手机版|小黑屋|服务号|您好CQ!门户! ( 京ICP备15023877号-4 )

GMT+8, 2024-5-11 00:36 , Processed in 0.094841 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表