作为人员密集场所的酒吧,一旦发生火灾,往往疏散困难,易造成群死群伤。近日,国务院安全生产和消防工作考核巡查组第九组(以下简称考核巡查组)对四川省2024年度安全生产和消防工作进行现场考核巡查,其间对成都市多家酒吧进行了夜查,发现存在诸多消防安全隐患。
& T7 e+ s& Z6 f" M( R& J8 n# {
1 j* w5 J+ t' w疏散通道障碍多
- H5 Y Z' p& {6 Y4 V- G& G; v5 R
# s5 q6 G. d, w& l* e- k, V深夜,考核巡查组来到位于成华区的梦田酒吧。考核巡查组人员沿着大厅内过道走了一圈,发现商家为了增加收入,在过道两侧随意摆放桌椅,占用了走道空间,最窄处仅能容一人通过。
$ \6 s2 D/ H* m- I' k! E: T. q9 o) z6 ?. E5 H8 i) d1 ~- ^
考核巡查组专家详细询问酒吧营业场所面积、接待能力和现场人员数量等,告诫酒吧负责人:“酒吧属于人员密集场所,一旦遇到突发情况,容易造成拥挤,发生踩踏事件。一定要严格控制进入酒吧的人员数量,确保疏散通道畅通无阻。”
% e0 }3 n6 k5 a/ }7 f8 i6 y6 c" \3 e/ s+ ^! Z
在锦江区兰桂坊V-house酒吧,大厅舞台后面有一片区域挂着幕布,导致此区域的安全出口指示标识被遮挡。“安全出口的指示标识被遮挡后,如果发生火灾,大家看不到这个区域的指示标识,将影响逃生效率。”专家指出。
; s$ h" K8 O) `" b2 S5 c4 _+ v% e
检查发现,两家酒吧大厅的安全出口处,都设置了大坡度走道和多重厚门帘。梦田酒吧楼梯间里没有应急照明灯,一条对外疏散的通道内堆放了大量可燃物;兰桂坊V-house酒吧大厅东侧出口外3米处的疏散通道内设置有室外消火栓。考核巡查组专家指出,这些人为设置的障碍严重影响人员安全疏散逃生,必须立即整改。6 k5 p' D7 {& f
% N, [. H1 M# w& t# q$ f' d
7 g! u6 X( V, E
6 J4 I0 Y1 b: v+ h7 g# U8 S消防设施问题多 B( r) m4 n& w3 Y7 C) E
8 c2 o" x9 |4 r& y2 _在梦田酒吧,考核巡查组人员随机打开3处室内消火栓进行测试,结果2处无水;消火栓箱内的检查卡却显示,最近一次(2024年11月21日)的检查结论为正常。此外,酒吧自动喷水灭火系统湿式报警阀的入水管和出水管压力表的压力均为零,显示自动喷水灭火系统管网内无水。
8 b$ `1 _4 J- p" u
7 k1 N' ]2 \6 F; k$ t检查发现,兰桂坊V-house酒吧所在街区的消防水泵房内消火栓泵和喷淋泵控制柜均设为手动控制状态,现场测试自动喷水灭火系统湿式报警阀,未能联锁启动喷淋泵。# h) E4 V7 c8 I3 d) G
$ U" g* `/ x0 y/ w5 ~
, W1 E5 [9 U# |* {0 m- Z7 k$ K( \0 @# \- J3 m! [ l
消控室管理混乱
4 O/ _) k, D/ A4 }: S, [3 q# m4 {9 L& d
消防控制室是建筑消防设施的“心脏”,可用于接收、显示、处理火灾报警信号和控制相关消防设施,是对火灾等突发事件进行预警和指挥的中心。根据规定,消防控制室应当实行24小时值班制度,值班人员不得少于2人,且应持证上岗。8 v; H2 S: [- z1 D' a, V3 R8 L; I
% x6 ?& B8 U( u0 d L在梦田酒吧,考核巡查组人员提出要检查消防控制室,酒吧负责人把大家带到了建筑的第三层。这与消防控制室应设置在建筑内首层或地下一层的规范要求不符合。考核巡查组人员进入消防控制室时,发现现场只有1人值守。经了解,该消防控制室常年只有1人值班,且7时至17时之间无人值守。+ q; l! o) m( g, T5 \) M
& A- E9 {# K# l! G考核巡查组人员进入兰桂坊V-house酒吧消防控制室时,发现现场只有1人值守。当问及值守情况时,该值班人员回答说:“我们是2人值班。刚刚有报警,他出去检查了,一会儿就回来。”
# g9 y8 I) ]! K/ b1 k% Q& b% |$ B
% |0 c; G/ _0 f, L$ D考核巡查组人员发现,一旁的报警控制器上显示有35个报警、37个故障。“有这么多报警信息,你们怎么不处置?”考核巡查组人员问道。该值班人员解释称,酒吧为营造氛围,烟雾较多较大,很容易导致火灾探测器误报,这些报警点位他们都去查过,没有火灾发生。' J2 _0 K0 F1 C4 {; k/ q0 c
3 B1 P* M, C4 t1 v
. Q" x1 o1 D2 s* p- i5 R( T( N+ F- j0 f W5 f) m
检查过程中,报警控制器平均每3分钟就发出一次报警。除第一次报警后,该值班人员打电话通知同事赶去处理外,随后的几次报警都未进行任何处理。考核巡查组专家告诉记者:“报警这么频繁,一个人根本查不过来,值班人员很容易出现麻痹心理,一报警就作消音处理,万一哪天真着火了,仍然按照习惯进行消音处理,将延误人员疏散和灭火救援时机。”
0 k1 |, m3 }# u+ S3 P/ w! i7 y% G9 a! [* a A3 I! Y1 T
检查结束后,考核巡查组向两家酒吧负责人反馈了存在的问题隐患,要求企业负责人严格落实安全生产主体责任,迅速整改问题隐患,举一反三加强日常隐患排查;同时,将发现的问题隐患移交给相关监管部门,要求监督落实整改。& i$ S9 h2 e( G- s
|. n, K2 ~" B/ `$ M作者:本报记者赵莲+ z! w0 ?' s" M! ^
$ f3 ]* X, ]; i来源:中国应急管理报2025年1月6日三版原标题《第九组在四川成都夜查酒吧发现——生命通道不畅通消防设施问题多》责任编辑:罗地生 |
|