楼宇对讲系统电路维修与分析

[复制链接]
已绑定手机
发表于 2023-5-10 22:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫码关注
不少小区的住户,为开启防盗门方便,设有楼宇对讲系统。由于楼宇对讲系统大多不提供电路图,给楼宇系统的维修造成困难,笔者维修了几套楼字对讲系统,弄清楚了系统工作原理,对照电路板实物,画出其电路原理图和接线图,并对其工作原理进行简要分析,供维修时参考
- k# |2 |$ m! ], p
2 Y  J2 l0 z5 F; x. n
7 ]6 W; e$ ?! [+ e0 r* v; L; F* H" _; I0 ]( E- Q

. y0 J0 w1 E$ |
6 L! k* M3 q) ], u4 D楼宇系统的结构8 l+ q6 \) R: m# i
常见的楼宇对讲系统有直按式对讲系统、数字式对讲系统 可视式对讲系统三类。楼宇对讲系统的结构如图1所示,由主机、分机(每户一个分机,图中只象征性画出两个分机)、电控锁、电源盒和连接系统五部分构成: ^+ @; ~7 B4 ]$ d4 h3 m+ x
整个对讲系统的工作过程是:电源盒为主机提供电源,内部设有降压充电电路和电瓶,将市电降压、整流、滤波后,向电瓶充电,市电停电时由电瓶提供电源。主机是整个系统的核心,内部设有电源控制电路、呼叫电路、对讲电路、视频电路、开锁电路等,通过呼叫线送话线、受话线、视频线、开锁线、地线等连接线与用户分机连接。来客要进入楼内,先按防盗门主机上的用户编号按键,该住户分机的振铃响起,住户摘机后通过对讲系统和视频系
1 ~% C) |& M; g9 b统对来人进行确认,然后按开锁键,使主机上的开锁电路动作,将防盗门的电控锁打开
5 M8 a+ k4 [2 O/ d, ?: h3 g3 e$ p( d( K3 e( o. j
, _. ~% D. `7 T, O6 v+ O
! ]# @% \: i- L1 q3 o6 u
) y1 O: Y+ M' ^: l6 Y0 A: b* l% S
2 o8 d( q, g' h- Q, `. ^# C
1.直按式对讲系统& }  C, {. r- A
主机上每个住户设置一个呼叫按键,每个按键通过呼叫线与相对应的住户连接,如图所示。直接按该住户呼叫键即可直接呼叫住户直观好用,但无保密功能。该类楼宇对讲系统的连接系统,除了送话线、受话线、开锁线地线四根共用线外,每个住户需要一根呼叫连接线,如该楼有20个住户,则需要20根呼叫线。该类呼叫系统主机成本较低,但连接系统成本较高,且电路连接线较多,连接复杂。' m! o/ s8 y3 [# k, @: C0 d
2.数码式对讲系统! N( q7 ~6 O, I2 f9 h7 B# \$ e* D
主机上设置0~9十个数字按键,内置编码识别系统,每个住户设置一组数字编码,输入该住户的密码,才能呼叫该户,如果不知道该户编码,无法呼叫,具有一定的保密功能,避免用户被无故打扰。该类对讲系统全部用户通过一根呼叫共用线即可与主机连接,输入数字后编码系统识别后呼叫相应的用户。该类楼宇对讲系统主机成本较高,但连接系统连接线少成本低,只需呼叫线、送话线、受话线、开锁7 k6 I7 P' S0 u5 O8 V. u
线、地线五根共用线
* H8 H# `9 Q6 D# M
4 {& y( T' d* W4 j2 @% [/ q2 ^4 p* z7 n& a

' \' W8 B- U! e+ B' i6 T. F9 l: C: W! y" r- T& N
) d2 t3 y9 }9 b$ R% Z% [# i3 |
3( P: a- D/ k7 x4 V: u- q& r
可视对讲系统' v3 ]* B' L" u2 j+ E
可视对讲系统分直按式可视对讲系统和数码式可视对讲系统,除主机上设置摄像、分机上设置显像器材外,系统连接在上述1、2类连接线的基础上,还需增加视频信号连接线或视频放大器,每个用户还需增加一个视频显示用的小电源
% r4 j. C1 l# v8 y4 Z7 o) \本文介绍的立林JB-220V楼宇对讲系统,其主机电路将送话信号并入开锁电路中,其接线系统中送话和开锁共用一根线,减少了一根接线。. ~0 K2 D5 Z* A! ]  R+ P1 u
二、楼宇对讲系统电路分析/ s& U5 m( h# J2 @: Y3 B
图2是笔者根据实物绘制的厦门立林电子有限公司生产的“立林JB-220v楼宇对讲系统”的电路图,该系统为直按式对讲系统,由主机电路、电源盒、电控锁、住户分机(每户一个分机,图中只画出一个分机电路)、连接系统构成。主机内部由呼叫电路、对讲电路、开锁电路和面板照明电路四部分组成4 d0 _) b- O. w$ p* E$ Q) M
1.呼叫电路7 _0 }; X& j5 h2 k) U7 Y
呼叫电路由呼叫电源控制电路、呼叫振铃产生
4 P, T6 o( Z  o电路、振铃信号控制放大电路构成。呼叫电源控制电路由Q10C9015)及其外围元件构成。不按主机面板上的呼叫键时,Q10的基极为高电PNP管QI0截止,不向呼叫电路供电,呼叫振铃产生电路U2(TC4069)各脚电压和振铃信号控制电路Q3(C9015)各极电压均为0V,振铃信号放大电路Q4(C9013)也处于截止状态,呼叫电路均停止工作;当按下主机面板上的呼叫键时,Q10的基极降低,Q10导通,通过R30 C22滤波向呼叫振铃产生电路u2提供电源,同时Q3、Q4也获电导通,进入工作状态。* n2 d9 _7 O' n3 l& t

) \7 o& o0 ?( h& X  [3 k呼叫振铃产生电路由2、Q5(C9014)及其外国元件构成。u2内部由6反相器构成,第1、2两个反相器与外围元件C21、R15、R16构成音频振荡电路,产生鸣叫声的基准频率,调整C21可改变振荡频率的高低,改变鸣叫音调:U2内部的第4、5两个反相器与外围元件R19、R20 C19 C20组成超低频振荡电路,改变c19、C20可改变其振荡频率,振荡后的超低频信号经第6反相器放大倒相后通过Q5送到第1、2反相器振荡电路,对第1、2反相器产生的连续音频信号进行调制,使之变为间断的振铃声! P( A3 }9 o& `- q. a. G$ J* o# V
呼叫振荡电路产生的振铃信号,经以2内部第3  @+ ^+ r' L* g8 Z  J& V* f  M
减小等故障 当电源盒输出电压低于I0V以下
& b0 J% ?. F. L9 O1 v时,还会出现呼叫、对讲和开锁功能障碍
4 `: S7 g+ T* N/ O7 ^( g检修时,可通过测量主机电源输入接线端子的电压或采用代换电源盒、直接用12V电瓶为主机供电的方法,判断故障范围。
# ]/ K: L+ t( C9 }9 B& E7 U2.呼叫电路常见故障
  g; N4 r3 K. P: {$ n一是对全楼住户均不能呼叫,二是个别住户不
- V, t  J, V4 u+ A8 ]0 v+ F+ ~. O能呼叫。若是对全楼住户均不能呼叫,故障在8 w5 r0 r. L2 x
主机内部的呼叫电路,常见为呼叫电路电源控制电路Q10故障,呼叫振铃产生电路u2及其外围电路故障,振铃信号控制放大电路Q3 Q4故障。若是个别住户不能呼叫,故障在分机内部或与该分机有关的主机呼叫按键,主机与分机之间的呼叫线断线等。
9 D6 `  j/ A, p0 v检修时,可用万用表RXI挡测量主机上该分机呼叫线与地线之间的电阻。此时测量的是分机内部振铃喇叭与呼叫线的串联电阻,正常时应在几n到十几#间,同时分机喇叭应发出咔味”的响声。如果阻值和响声正常,故障在主机内部呼叫电路:如果阻值过大且分机喇叭无响声,故障在分机或分机与主机之间的呼叫线断线。可采取将收音机或录音机的喇叭线接到主机上该住户的呼叫线上,打开收音机或录音机,根据该分机是否收到伴音来判断故障范围。如果判断故障在主机内部呼叫电路,可通过测量呼叫电路电压的方法做进一步判断图2中所标注的呼叫电路电压,是在按住面板上的呼叫键,呼叫电路进入工作状态的情况下1 I. f3 K' O4 G2 A
测得的,不按呼叫键时,由于呼叫电源控制电路Q10截止,呼叫电路中Q10发射极、基极、Q4集电极为11.5V外,其它标注点电压均为0V
+ H: ^; e. F8 n3.对讲电路常见故障
, H8 {& A# h. r一是全楼住户均不能对讲,二是个别住户不能对讲。若是全楼住户均不能对讲,故障在主机内部的对讲电路,常见为对讲电路电源控制电路Q1、Q2故障,对讲电路U|及其外围电路故障,主机与分机之间的送话,受话共用线断线等。若是个别住户不能对讲,故障在分机内部或该分机送话、受话线断线。. u7 a( F& D$ G: M# C
检修时,一是通过测量UI各脚电压的方法判断ul是否损坏,二是通过互换山内部两个放大电路输入、输出信号的方法,判断山是否损坏首先将UI的、脚短路,将主机的送话话简信号送到山受话放大电路中,对主机话简喊话,倾听主机的喇叭是否发出喊话声,以判断UI受话电路是否正常;然后将ul的 ③脚短: V1 f; _$ m) J& n

' D) I5 y- h0 Q3 s; \) g/ I1 [0 V; {* y将送话放大器的信号送到受话的喇叭中对主机话简喊话,倾听主机的喇叭是否发出喊话声 以判断UI送话电路是否正常。如果确定UI放大电路正常,则多为主机与分机之间的对讲送话线、受话线断线。* W# ]1 w2 [  Y" |/ X
4.开锁电路常见故障+ o$ X3 C5 v! W6 |
一是全楼住户均不能开锁,二是个别住户不能开锁。若是全楼住户均不能开锁,故障在主机内部的开锁电路或电控锁中,常见为Q6、Q7开锁电路故障,电控锁与主机之间的开锁线断路,开锁充电电容器CI8容量减小或开路等 若是个别住户不能开锁,故障在分机内部开锁按键或该分机的开锁线断线或接触不良检修时,可采用模拟开锁的方法判断故障范围。首先将主机与电控锁之间的开锁“+”线与电源的“+” 端瞬间短接,模拟开锁电压观察电控锁是否有开锁动作,如果有开锁动作。故障在主机内部开锁电路;如果无开锁动作,故障在电控锁或电控锁与主机的开锁线断开。然后将主机与分机接线板上的开锁线与地线瞬间短路,模拟分机开锁动作,观察电控锁是否有开锁动作,同时倾听主机内部的继电器是否有吸合声。如果有吸合声,同时电控锁有: I8 O/ z+ e6 f. A0 C' r
开锁动作,故障在分机或分机与主机之间的开锁线断线:否则故障在主机内部开锁电路/ T- z" i1 @3 K( v" I9 B5 U, Q
5.连接系统常见故障
' r: d- z( k% x* S1 M一是主干线断线或接触不良,二是分机与主干线之间断线或解除不良。可通过追踪功能故障和追踪故障分机的方法确定故障连接线,然后通过测量连接线接线电阻的方法判断故障部位。断线多发生在主线与分机线连接处或经常扭动的防盗门合叶一侧引出线转角处$ z+ e  t9 T( K! D
由于连接线的一端在主机,另一端在住户分机,给测量造成困难,告诉您一个简单的方法:将要测量的连接线主机一端拆开,与地线端子相连接,然后到住户测量分机上该线与地线是否相通。如果对要测量的断线心中无数索性将主机上与住户连接的所有连接线均拆下并连接到一起,然后到各住户测量分机上的各线端子是否相通,如果哪个线不通,则可确定该连接线断线* _' P: ~9 ]4 A" j( [0 o
6.照明电路常见故障) g: J; ~: q  G2 S! z# b' k& }( [
一是不论白天还是夜间照明二极管常亮,二是不论白天还是夜间照明二极管不亮。若是常亮,故障在照明电源控制电路中,如光敏电阻
5 i7 B/ D8 p# v0 m3 t阻值变小或Q9漏电,造成Q8误导通,不间断为照明电路提供电源;若是不亮,主要是照明电源控制电路发生开路故障,如光敏电阻阻值变大或开路, Q8、Q9开路,照明电路串联的发光二极管开路等。由于照明电路采用6对二极管串联分压式连接,若一对二极管失效,就会引起整个照明电路电流中断,造成不亮故障
" G8 e0 }1 b$ l( F可采用遮住或打开照向光敏电阻R33的光线同时测量Q8集电极电压的方法,来判断故障范围。正常情况下,有光线照射R33时Q8集电极电压为0V;无光线照射R33时Q8的集电极电压为IIV左右。如果Q8集电极电压正常,照明二极管仍不亮,故障在照明发光二极管电路中,否则故障在照明电源控制电路中。
% |3 U7 n9 S2 ^1 X7 Y, T. d' p在整个楼字系统维修中,还可采用代换的方法,以迅速确定故障范围。一栋楼宇,往往有几个防盗门,大多采用相同的楼宇对讲系统而一个对讲系统中又有多个分机。检修时可用其他单元楼宇对讲系统中的正常主机代换故障系统的主机,用本系统正常的分机代换故障分机的方法,以确定故障范围。如果怀疑主机电路故障,且在楼宇防盗门上检修主机不方便时,可将故障系统的电源、主机、电控锁、分机拆下,拿到维修部维修,按照图2所示将各部分用导线连接好,进行检测维修。