新手上路
金币 元
银币 角
铜币 分
诚信币 金
记录
日志
相册
回帖0
回帖0
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
听众
个人主页
|
1、楼宇对讲系统维修准备工作:5 G& P1 i! P p3 h( j
9 r8 X& m6 p( P) E! a* V: m 修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:8 e1 j5 Y i6 u; l& H8 k
! s( a3 A4 R& Z. F; r; J9 n
A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司;2 V. C# ?- m2 X# i. v0 z7 I& j/ {
/ O$ J9 h& g; ?, z8 l, K
B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;
: x& y9 I d4 n+ W& v* a6 G: v) c
这两个前题条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。& d# ?& E7 Q' K, p0 ?
7 I! Z3 @- a% X+ m" ^
2、 维护检修工具:
5 c: u) f7 p" q3 x0 i$ f
- ]) V+ }2 w8 [* T( D 螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台;9 L) Z: {' J( n
' d! h: Z/ V- h
3、楼宇对讲的常规问题表现:3 `; u+ w6 I# V m
( g( `/ y: s% b5 [: N4 d% D 不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁
& j9 g# U2 i$ x$ ^ M% \$ l$ e$ j8 v* `
4、检修故障的顺序:
s( n2 i6 L1 L$ y. ^; Y S) r( s! @7 u- P* N) B T5 r
先看电,再看线,最后测试其它功能!
% ?1 K& x- |: e& x* l9 `8 J6 Q+ S, P9 I2 T( J; s# F' `
5、 检修注意事项:8 n' O- e$ m6 A$ L3 V7 q) t
( d3 f, o( r! n9 Z& N8 g( ~
所有接拆线操作,必须断电!
) y4 E! D# M: V6 v' S7 X/ k4 m0 h
* J, }( ~$ o& C) r$ M6、楼宇对讲主机的维修(主机即是门口机,此处简称):) C) W( @7 O* C: ]
! P( W% g5 ]/ E, v
一、不开锁:
! M/ N6 ~) u/ G! f m* R6 `
0 C2 @% \( g+ X$ ^ 1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线 (有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);
/ y0 e6 f) l+ V( X3 [6 N& ~* f t# G- P
1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装 一样调试),依理类推);+ j! ?: W+ s9 _) @! |
( x( q. ]4 M# U8 i% H2 p
二、听不见:
1 r8 y8 C6 P, Y i) a5 ? o4 k* i7 e* s
任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;
2 t# b. `) J( N$ e. @( \3 W3 C( V$ g# X- A* D
三、不能说:
7 o6 d* S w/ p: D+ z! i9 W" R+ X. u
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);6 i0 ?) Q5 Z# k( B% T/ X8 [$ q8 _
( l7 Q5 i' _" {0 @. A, F; C四、无视频:
; X7 [4 v7 _ ~% M5 K
, G, n8 [2 _6 E+ l. | 任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后 将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障;: `! a+ A: c6 @) b. }
+ [# H- N: E' A5 G3 ^五、不能密码开锁:( f( ]) M- H8 O% e$ W- f
9 g/ M3 S0 z/ j
不能密码开锁多为主机软件故障,请发回生产企业检修!8 ]4 O: X8 C* j4 w0 d- q
% K; @7 N9 Q6 j8 k* T; L. }# I六、不能刷卡开锁:$ `, c" k R$ p k- j
# c. w0 I! {7 ` N先检查门禁控制器与主机的接线,再检查门禁控制器的天线是否完好,可采用更换门禁控制器的方法测试; F4 F1 h0 h* y- x
A6 V" z5 i! h- H: R) j- [# _2 e, |
七、 特殊故障:
+ B9 b: U$ v9 M$ K, Q: w
2 R( i) j3 W. [, b4 q' _5 @ 偶尔不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁等,先检查电源,看供电是否正常,更换电源依然不能解决问题,估计为主机软件或硬件问题造成的间隔性死机造成,请发回生产企业检修;此类软件故障多是断电后重开就消失故障了!; [: F1 y+ ]$ h) k
$ [: H- F9 f. Y1 z: M4 u
呼某一房号,多台非同一住户家分机振铃:估计为串线或软件故障,先更换主机测试,正常说明主机软件故障,请发回生产企业检修,不正常说明线路或楼层平台故障,此时只能依照上面所说的“检测楼层平台”方法重新调试; ~$ D% I8 q2 m4 H; c7 m9 `/ p
4 R( H# o2 r0 L0 ^八、楼宇对讲室内分机的维修
; C/ @/ ?5 ]* L3 p! S# k, n" V$ s2 \% c' [
(任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试):$ s' x2 `5 k+ C, r
! Z8 P; ?! I8 E/ o' j, i& l; b0 l& B! ?1、不能开锁:(其它功能正常)
9 G+ w l! w7 @/ `7 X
' p; w4 M7 V3 r' e1 k间 隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了;5 n4 _) ^6 Z! [+ G2 y: A3 D
# f, g* z6 }- d) p% W b7 V5 B2、没有图像:" @8 Z- n: @/ N# ^0 r* A
' e6 V6 }, j3 ~5 F6 W( ^* a# W
(1)、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V;3 d' S" q" r z# D9 k" V
: i' k2 H0 v. O# ~/ h
(2)、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求;
2 h4 f/ y* Z1 _0 ?4 ^- q
7 u, |, i! Q: y! M$ y* v(3)、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;
9 e6 g5 ^/ O. A g7 B! c& N
0 i* K* H$ n2 U. Z, L3 x/ x4 k1 Y. f5 q/ ](4)、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决;
" h Z% h" L' l: Q7 H" G' m( B5 x {, k' o7 ]& Z! x% X) a
3、听不见:6 R& {, g- O5 @) _
# V+ t& q- i% L0 s2 e听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头!
* b4 b4 M, O" @* S4 K5 J: `. `5 O/ K+ v* r. G) J
4:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警!
, Z: N0 S' c) y5 r8 ?: _! t1 ~7 Y$ V' D. s( B% Z+ n5 x( v8 T
首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试;9 G) I3 D* x$ c, t
2 s0 Y- s1 O. O1 `3 R
备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能(阿坤以前的万能表就可以),如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。7 M( v: s3 D" M5 s6 }( @
3 d( e& J$ ?' z6 N
5、特殊故障:
9 H& G) a$ A* {4 x" z
- {6 ^0 ]0 r4 u3 i1.4、任何分机故障,断电重接一次即解决的,多数为软件或硬件深层故障造成的死机现像,经常发生此类故障的,建议发回生产企业检修,以免带来的长久麻烦;' L9 E+ g( u% Y: c
4 L" y& [ ^4 \/ r" u: I9 @7 N9 |1.5、偶尔不开锁、听不见、无图像、不能通话等,但次数较多,具有间隔性特殊的,估计为分机软件或硬件问题造成的死机,请发回生产企业检修;此类软件故障多是断电后重开就消失故障了!
3 \" }2 o" U! G3 |, z0 I2 X3 |1 S u
) B- ~0 A! g# v9 `% x九、楼层平台及中间设备的维修# f3 |0 [' R5 ^
, V( ?* k7 b, ^/ k3 D/ w
楼于对讲机楼层保护器,楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台!9 O. J0 M" e- i. ~8 ~( `
4 n8 R! g& m1 j" E' L. N(任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试):
" V. w$ W. A0 X4 v' A6 E. H$ w- a6 y. V- h2 {8 c
楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护;, g* t& U( E ~7 w
* R: K* y) W/ s- d+ X& j& L0 o, L
1、某输出端不能正常使用:(其它端口正常)
h$ E" g. a& K
6 t0 Q/ R) c% H. c4 F将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修;
( u' C/ g) {% y1 W/ A/ D$ ~; ?& g0 ^+ Z% |; n) n
2、全部输出端不能正常使用:
5 P! a) u: l& H. y# _4 o
2 D o1 m( v6 H+ l# M. X, J0 ~& a; i1 `此 时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修;6 C8 \. P8 C4 E& d- Z9 _
. o9 w, V. B4 f" d; U3 P; b
3、特殊故障:. f; G) F4 S- L5 l7 ~
* x4 [3 K& C7 R2 Q, A% K) q* \* O偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修;
* y: S) q! Y( `: ^, W" T1 y( e/ b$ {( U/ ^
十、楼宇对讲系统的电源维修$ S' K6 E& K/ a9 A, v+ M
1 u4 z# c& E; a: o$ d楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一!
; Z; @) K2 R- s
) K. l& O7 k% }) {(一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,阿坤建议在甲方没特殊要求时,不配电池):
! _. O9 j( S: N$ r7 O7 l" `+ C6 L( G; K5 ^" C
电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;( T- v) M; Q% r k! {
: k4 j' n( h% J1 Q+ W0 g电源输出端无电(先检查保险丝):
* H& c$ V. n( i# D7 R6 e3 Z5 w. D7 L; E
用万能表测量有无220V市电输入电源:- ~& e. H8 t" {1 s" _
t3 V8 s/ i1 u! L" m. k# g使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;
9 D8 e2 q" B2 C4 I2 k/ f1 |! C# s3 Z$ L: e; ]
使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修;3 R( F: N, X4 i% ^% X
3 K1 J- B2 C! d5 Q
使用三年以上的电源,建议修不如换新。
- z. }% a. h. `7 Q0 h% x/ E& M4 S; _9 H: Z3 B4 w+ S
电源输出电流变小、输出电压变低:$ @5 M/ a; N- {; ^7 k% M
" X% G" f/ Q$ z8 n. ^
此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!
. x+ n" \/ W* c, X# M6 O- G& g% }6 F3 a
楼宇对讲 可视门铃
5 y, Z) t; S% H: v
2 t. @0 l6 N. F" _, H1 y8 S8 M' V差点忘了的备注:不论分机是否带解码功能,一台分机都可以直接接到主机或主干线上测试,自带解码的分机按分机所编号码呼叫,不带解码的分机可按任意房号呼叫 |
|