弱电工程中,楼宇对讲系统故障及解决8 q' X& U; C4 Y7 d" V5 r3 ?" o
3 h+ C/ P8 _: F% g7 @* Q
& r3 O3 ~" I1 z, F5 |

5 e- n9 {! V4 ]& ?: p6 N9 Y# Q+ L
一、楼宇对讲系统维修准备工作:
3 q* ^( _) ]9 M. [0 b, ]8 o3 N
* L+ s0 C' }2 V. R! z- b! V5 W修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:
9 w0 N- i4 `$ Y: t5 c- e/ f8 j* X
; T7 d" X4 c. @8 K1 ]1.楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司;7 P& @6 {% U3 X6 [; `8 S3 u" g
' i* E2 H2 F0 z" L* p2.该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;
- C! I4 b" [, a, r3 J# X/ q7 J5 x% H0 F5 Q7 J7 l
这两个前题条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。
+ t6 \+ A0 I' O; P' K7 D8 X4 u4 s% m4 m0 k3 r& P
二、 维护检修工具:- W N; }+ M* {/ t- ~
* d$ s, A; o( e) p0 i" x
螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台;- e: `2 R- O! ?9 I1 B) Q( m# d% \
1 c, [$ f. e o9 \# \$ P/ @4 ^
三、楼宇对讲的常规问题表现:& N8 Q% m Z3 _/ F
: s% E# c& V( M, g9 J9 e不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁。
5 r u, M& R' G3 ^9 V8 G/ r4 a2 y T s& w6 u4 L
四、检修故障的顺序:* i* d0 Q, m S: N2 m
* l- l- r% S, t( a9 Z
先看电,再看线,最后测试其它功能。2 {8 K- \( a- W0 |% ?( o y: y$ Y# C
8 b$ v) m3 Q" {" S8 E
五、 检修注意事项:- h9 l6 `0 Q0 J/ v& }
1 h5 q/ s4 n# d1 N9 V X' O' g所有接拆线操作,必须断电。/ s; |& @3 t- }; ]; |- p8 A; x
+ t9 j z2 K1 X( N1 S# q! \六、楼宇对讲主机的维修(主机即是门口机,此处简称):
2 B( D% A5 Q1 C! Q/ \1 |% A' G( [! G& G! L6 _$ c1 B2 u
1.不开锁:; b( H, s& ?. D& h- E7 T
2 d& ?) E6 n, S1 F9 W
除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线 (有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);% V# S" t/ d X( ?! M7 @
( V$ V0 w0 Z0 Z8 ~( p整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推);
) R9 a$ \9 X% l, f- I' Y
2 |: F( M" |! J7 u7 ]2 m/ U2.听不见:
$ Q2 K9 s/ v- p
# t; J# {& Z8 R任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;0 g' d1 H& r7 r: }; q. A
9 x& R" s' |0 |2 y: b. l3.不能说:
* i) J! f( B2 S9 }# P- f& T/ m( U6 S, `8 `
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);* e" _" b5 m+ c# g# U
- x: h+ Y1 `8 s9 f& t2 r( R% C4.无视频:
4 S0 r: @% i6 x! M4 J! {. ]
+ V$ Z: a& j, o6 I9 e任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障;
5 w6 U( H: n- S/ q8 l: S6 c: w0 u
# d# t- B$ J5 I5 A# r5.不能密码开锁:: N3 W) ?, j& h' z# k
" ~! ^* k- d$ E8 q
不能密码开锁多为主机软件故障,请发回生产企业检修。! w/ P7 J* c$ z; M/ w
5 r3 }5 G* ?6 i- C( h- v6.不能刷卡开锁:2 A- F- x5 i0 [4 s+ e
- s0 C; m3 ~; _先检查门禁控制器与主机的接线,再检查门禁控制器的天线是否完好,可采用更换门禁控制器的方法测试;
# H. s. h0 ^- _: F: R. D/ V' S9 s" `% w5 L0 @
七、楼宇对讲室内分机的维修5 B, L1 T- ~1 C6 T3 i% V
- E6 m e: k9 J9 `
1.不能开锁:(其它功能正常)8 A9 S% `4 |6 ^% V
8 o8 e, j7 H2 h9 f# Q5 j7 ?
间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了;
8 Y. R, U J" q: S, z& V5 {" n
2 \2 L `3 L5 ^- S/ O6 z4 P2.没有图像:! k; p/ j4 S% {9 s
0 Y% @- e F7 g- h(1)不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V;4 q) I; O5 a9 o, F$ F9 F
' f2 p. N' H% H1 K! K' e; r# Z2 |
(2)亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求;+ c/ q, z0 X) ?1 ^) R% I
9 R% s' Y7 S7 g7 O+ z
(3)亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;
) g& h X! c4 O- _5 c
1 N! t! ^- | D& e. K3 K(4)被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决;
# l% I# z& k" R' W
5 i8 W7 T( _" [; Y5 p+ w3.听不见:" Z0 Z- h2 y I* q4 t$ U/ L N
0 F* P$ T) a( H# {1 @
听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头。
; g9 g' y: g4 s8 k3 A6 G* h" S+ k! h# q8 `6 y/ m/ A5 e
4.分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警
+ P3 b4 T- r: x1 `
' q; {+ p) _3 |3 ^首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试;* L3 V) z# e8 C9 U% q) {' g
9 i0 q2 z9 D2 q5 Q8 j
备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能(阿坤以前的万能表就可以),如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。) O5 h6 ~! t0 {4 c, u1 t' h
9 u5 S1 n( d2 Z: B5 f# f6 V/ ~八、楼宇对讲系统的电源维修
; C# P! F6 h5 w9 I* ~4 x/ N9 ^' B, c7 k. |( F# e
电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;& f. T+ J) n( X& L
9 ]0 t" N7 I& A. h8 V) v! E电源输出端无电(先检查保险丝):" `2 c5 v4 |3 v9 y+ Y, I. D
4 s, I! j2 p3 a0 ^/ _+ W, W
用万能表测量有无220V市电输入电源:
' t( T5 [# K3 j4 Z8 @8 x) f7 G1 d6 P a8 N% T" M B6 |. g
使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;; C4 J" w5 j4 {# H" k9 ?& a$ X' J
' U+ ^" q0 L$ U( j% M$ N使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修;
6 l4 H+ I z- N
! S# w3 l$ I& _$ r9 x使用三年以上的电源,建议修不如换新。
7 j, s% R7 S6 u" L6 k1 o% V, B3 q6 u a
电源输出电流变小、输出电压变低:8 [1 B6 m8 F0 S8 _2 v4 E& j+ Q
; [' t V) G( r+ d, `, j
此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源。( H4 \) C1 q3 [. R8 \; y
& f% X- q, K$ Z( I/ h# a; m' N
楼宇对讲 可视门铃
& [$ ~" v6 a) H+ L$ \/ o; R; p* G' k. y: g/ F& K) `
差点忘了的备注:不论分机是否带解码功能,一台分机都可以直接接到主机或主干线上测试,自带解码的分机按分机所编号码呼叫,不带解码的分机可按任意房号呼叫。 |
|