一、不开锁:
0 p' P& E9 E0 x+ n. G. l1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线 (有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);
# l4 M. h( A& R7 G8 r1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装 一样调试),依理类推);
4 H  I$ `- E8 f9 {" |9 F! \8 ^二、听不见:
2 n2 i# G$ w  }1 J7 @6 [任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;
0 S" j( F. K* ]( h  v% Q三、不能说:
9 ?( y: B" T7 k. g+ f5 w任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);
+ J* e7 a, f- K; Q% t6 A3 l4 s四、无视频:! m6 c! |5 H: r, O
任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后 将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障;
+ A  b* i5 |# [! \9 }五、不能密码开锁:1 Y( \+ A8 u# c6 E. a- [  Y
不能密码开锁多为主机软件故障,请发回生产企业检修!
! I. x1 @+ [0 Q; e六、不能刷卡开锁:
! P/ ^, `8 R( v% i6 B先检查门禁控制器与主机的接线,再检查门禁控制器的天线是否完好,可采用更换门禁控制器的方法测试;
( u" D1 n  w; j" B# ?七、 特殊故障:
$ y" f' w$ ?  \偶尔不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁等,先检查电源,看供电是否正常,更换电源依然不能解决问题,估计为主机软件或硬件问题造成的间隔性死机造成,请发回生产企业检修;此类软件故障多是断电后重开就消失故障了!% r1 Z8 O3 C0 I8 {+ p0 w3 B
呼某一房号,多台非同一住户家分机振铃:估计为串线或软件故障,先更换主机测试,正常说明主机软件故障,请发回生产企业检修,不正常说明线路或楼层平台故障,此时只能依照上面所说的“检测楼层平台”方法重新调试;/ u9 w6 d" m1 Q+ g: H2 G0 ^, t
八、楼宇对讲系统的电源维修9 W# e/ e* ~& l5 f  Y9 u# R
楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一!8 S9 L! W3 y5 t# ]0 B$ w: @* t: q
(一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,阿坤建议在甲方没特殊要求时,不配电池):
* u2 ~7 @0 y$ q; X6 v9 B电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;  ]2 B& R) t& X2 N+ G7 W! m7 I8 t
电源输出端无电(先检查保险丝):) U/ I2 H, X( \/ D' ~- q, t' C
用万能表测量有无220V市电输入电源:
7 k; Q6 |/ L; G2 e0 W使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;# r& h+ \2 g/ X/ l0 O' i
使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修;! n$ w7 V9 ?; o( O
使用三年以上的电源,建议修不如换新。. M/ X  g$ D, n8 o+ H
电源输出电流变小、输出电压变低:
/ d  p3 j. a6 E7 y) u. c& Y此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!; {* u5 Y% h0 `/ ]9 y# }
注:
2 z% K& L  ?, ~- j不论分机是否带解码功能,一台分机都可以直接接到主机或主干线上测试,自带解码的分机按分机所编号码呼叫,不带解码的分机可按任意房号呼叫。
$ U  [" t8 m1 v9 P8 P# g( x( _. C9 D2 {8 s- c3 M+ K- N

) q! `5 `% {0 e: R8 g  A* m3 v1 _3 C
" i& E: L& h5 s: H9 z$ q6 ~+ X, o
, P$ Y0 ?1 a% @2 y8 M- j5 t好了,以上就是智能楼宇对讲系统故障解决方案的有关介绍,希望对大家有所帮助!如果您想获取更多智能楼宇方案,可以使用一款免费的报价软件——“报价优选”,内置上万套专业智能解决方案/报价单模板,所有的工程项目所要用到的表格和模板都能免费下载6 @! `) E5 {0 e' m4 K  C' t

& g/ u( g4 j# k$ n6 e
9 a0 d9 T0 u+ w) S6 d

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费加入业余无线电家园网站 微信登录

×

本版积分规则

小程序

订阅号

QQ|手机app下载|中视遐迩(北京)版权所有|手机版|小黑屋|服务号|您好CQ!门户! ( 京ICP备15023877号-4 )

GMT+8, 2025-5-7 04:16 , Processed in 0.095584 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表