1、楼宇对讲系统维修准备工作:% |8 q. k; r  U- q* R3 J7 I

! ?5 d* s# @7 C0 g5 T; N 修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:6 J4 V& `) M  |& U/ k0 S

- G+ C$ J6 }/ l. m+ Y A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司;
% w- R$ o8 e( w1 q# G9 A
! k2 [3 Z& i" D' h B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;" d. {- f$ T" @+ O7 h/ s6 S7 [* c

# M5 \4 v  x1 I, [7 |0 ] 这两个前题条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。
; C8 A0 g; e& W# e
/ c& |& ?" [! v3 a+ J4 k2、 维护检修工具:' N, d& W5 o6 `- i$ b; p$ L) b* ]
+ n1 N6 L% f2 Z9 O* Y7 ~: r
螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台;
9 q. l& p3 L1 e0 {
" E( H9 q0 J1 ?: e5 c5 X$ N9 b3、楼宇对讲的常规问题表现:! z' a1 N* l( t& q# ~" @+ l. x

) K0 M" E8 g) Y$ f1 m 不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁
8 U5 I) |' _0 j' d8 x: d! ]+ f0 L1 t0 K- e$ C8 @9 I# i
4、检修故障的顺序:# w- F  M8 Q5 I) I+ ]
. C1 X5 L' ~! ~
先看电,再看线,最后测试其它功能!4 t; F5 p, |2 `
3 x1 l& f( T; b% e
5、 检修注意事项:
; ~) A4 X8 z% l, p9 a* f/ v
' ~% y4 I* p( o. @+ Y 所有接拆线操作,必须断电!
" W7 G, i  W8 f0 l
$ f9 D- G( g" I+ p6、楼宇对讲主机的维修(主机即是门口机,此处简称):
$ k7 ]( w# Z0 g3 g! C% x
: q+ V- j* m' v$ `一、不开锁:* _4 C' F' X8 @* Z  s6 Z+ [, a

3 Z  V2 _2 K8 ~6 ~2 l5 H 1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线 (有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);* j- w, m. c" O9 ^

* Q5 }' ]! z  ~4 \  s/ q9 D5 l 1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装 一样调试),依理类推);( w. }, c: L4 p9 Z+ ]

6 M$ i5 z0 ^- g二、听不见:
+ `8 g* h1 y) }' r1 r" ]! R  i" T  N) J
任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;
; _, U3 P( C* \5 b* Z" y
: o2 h+ ^) t( j$ h三、不能说:
0 e! ~) s- ]% ?/ r4 U; [2 Z. g) X$ m# {: q- R9 u
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);! y2 s; ]2 s; d1 D

* |" M+ u4 X1 F2 u6 G四、无视频:
  v3 k/ {, j- u$ |
; F5 n. u6 L9 {$ L& A; _ 任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后 将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障;! C! ~; r, I3 f2 ^0 T% Q6 I
! |" e  b) \* G% ^5 X. G
五、不能密码开锁:
/ N$ p& M/ F1 E% Q, C% j/ Q- ]5 X2 M# J- Y6 W7 _, b0 _& g1 J* |9 U( x
不能密码开锁多为主机软件故障,请发回生产企业检修!
$ v3 |" h4 O- Q; |: D2 N& l6 f9 b) \5 ?+ ]* L
六、不能刷卡开锁:
$ `7 J8 F; Z( v3 _/ d
8 N! R6 @; C& S先检查门禁控制器与主机的接线,再检查门禁控制器的天线是否完好,可采用更换门禁控制器的方法测试;0 L! W& B/ K' O( s0 F5 n
; i# i7 m  ^( I+ A/ F3 p
七、 特殊故障:) x% x  k" r' I' t0 V# ^, I
% m( g4 Z: |6 a
偶尔不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁等,先检查电源,看供电是否正常,更换电源依然不能解决问题,估计为主机软件或硬件问题造成的间隔性死机造成,请发回生产企业检修;此类软件故障多是断电后重开就消失故障了!
: b6 M; h9 m3 C4 N- u
- ~* t* R3 q7 v' W4 Z7 f9 S 呼某一房号,多台非同一住户家分机振铃:估计为串线或软件故障,先更换主机测试,正常说明主机软件故障,请发回生产企业检修,不正常说明线路或楼层平台故障,此时只能依照上面所说的“检测楼层平台”方法重新调试;: x9 R4 D, u  V
# c) K2 k& y# Y% ~& l0 P- k& g
八、楼宇对讲室内分机的维修
0 h2 I. |6 Y0 @" x1 O; ?* B0 M
. ^; X  f& I: _8 Z5 I  V6 U(任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试):' S2 r, O5 o: }3 E! W, |# p  p) E
+ Z) ~) j4 M- C
1、不能开锁:(其它功能正常)0 V: P7 Z9 U  D7 H* |; _
* ~; X& y2 n- n) g& u
间 隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了;1 ^9 ^, P" l' d# ?3 q* _) [
! h1 ]- \: A+ G
2、没有图像:
3 H; \( [. |! }  @
3 B1 ?' F. M3 I: j& M(1)、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V;: Q( K' \7 K( u$ u  c

* C! [9 x5 N' C6 A' Z(2)、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求;
" a6 w1 n: O; j9 X0 C% N$ _: f. I; v7 B5 ?
(3)、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;$ J9 @  `4 B+ ^7 z$ I% Y4 E

5 Y7 |% k+ g8 M4 J(4)、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决;
% n- d1 K# h2 O( P$ z! d# V  _5 Z* g, @: G
3、听不见:
" ~5 ]4 T# M1 ^, G/ K7 G4 l, |; E8 u
% C9 x9 r3 X& i听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头!: X. A. Q% n# v& H1 [# [+ f

" J9 P- `; E( ?# C4:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警!
. K0 ^: j! E( r8 i' Z7 b8 A6 \5 }/ C2 O. l! n3 ?( X: M$ Q9 o& V1 b
首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试;2 O, R" g0 `. |9 t  R" X
/ X" a& h% `9 S% E6 G$ e8 A5 R
备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能(阿坤以前的万能表就可以),如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。
: M$ E  h1 g  P+ v" ]  F$ ?! h2 U* s* ?8 M6 J& `. d
5、特殊故障:+ C# w  k6 R' |$ G1 B, T2 d
  N& i! N* E7 m  z- A5 ?. u
1.4、任何分机故障,断电重接一次即解决的,多数为软件或硬件深层故障造成的死机现像,经常发生此类故障的,建议发回生产企业检修,以免带来的长久麻烦;! Y9 s+ M6 {- g

8 U" ?" k, ]$ ~( u+ c/ a  ]1.5、偶尔不开锁、听不见、无图像、不能通话等,但次数较多,具有间隔性特殊的,估计为分机软件或硬件问题造成的死机,请发回生产企业检修;此类软件故障多是断电后重开就消失故障了!
+ Y: ~9 O. h* t
  @/ P; C9 F- e) d" ~5 B九、楼层平台及中间设备的维修
3 b7 W9 r# m- I: r) d- D" f, q6 L# ?2 {% E& ]( ^6 ?1 L& N  t1 L
楼于对讲机楼层保护器,楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台!
2 `3 _. L, A/ P* f7 ~# d6 s
5 `7 n" E1 r5 j2 d(任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试):
7 y! s! ]/ u, Z* k& ?4 B
) M9 g8 c$ K1 h* E9 x. X% l' J9 a楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护;
% x; z. y! T. p/ r1 w' J8 n$ @1 |
& b+ f$ O0 i2 D, X% T, c1、某输出端不能正常使用:(其它端口正常)
* n/ x; ~6 [, c" }% v8 A! O) b# |- D* n
8 V0 }4 v! i" \/ i! ^4 Z1 v将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修;6 @2 x. P, l* Q) q
. c" T& S& k+ i* E4 X& i* @0 l" A2 j
2、全部输出端不能正常使用:" t1 g1 N" W' b  A5 O
: J3 M7 J# ~( H4 o# ]/ b( F# O
此 时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修;/ ~( i' S) C, x2 n$ P: a0 F7 t% r# u) A

( f* s' B) C7 \9 A+ t* P4 m. z7 v3、特殊故障:
8 r: z5 u" u4 g
% J0 Z; y% {& d* J) j+ H4 g, X9 l偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修;. q+ m+ r4 `: R6 I  e! J4 `5 d

) }" ?- D1 Z3 v: G0 e% _( K8 a$ s十、楼宇对讲系统的电源维修( P+ r- p5 V& }9 ]
( \  ]2 \0 a1 y
楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一!
3 H, D$ p; \( W! q3 b, n6 I* Q9 W* g+ l8 s  [# ]  y
(一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,阿坤建议在甲方没特殊要求时,不配电池):
, l! d! x0 E. N  ?3 h4 p1 z! p) r5 j* G9 e3 {/ m
电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;
( `+ u. m) v/ O" u9 N. ]' [1 b& G
& L; R* ^; J5 \& V. E2 h1 g电源输出端无电(先检查保险丝):
0 U; i5 ^* s1 U, Q
3 g4 D/ d2 o$ I; K. o* f用万能表测量有无220V市电输入电源:
/ m& P0 A" B' D( l2 J; s) s! v; v, W( C! _
使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;
# G; F6 P- V5 T; u$ X
5 o# A+ w( `- L6 m+ S使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修;
. y1 h* @% V" M; }# `8 {
9 H% u: i: @8 t! _+ Z& a! ^# j使用三年以上的电源,建议修不如换新。
" G0 k  I9 I5 c& ]( ~
1 O3 s5 l% o8 h2 N4 w电源输出电流变小、输出电压变低:
# z3 V# F) O: Q$ o0 v* Q! T. g, u
此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!
6 b6 Q  k' h2 ?  y8 Z* O. L, i: @% U' D& w0 I7 {. K
楼宇对讲 可视门铃
5 p2 M5 G, g; X/ ?
5 r5 J- G* j( r  B2 ?差点忘了的备注:不论分机是否带解码功能,一台分机都可以直接接到主机或主干线上测试,自带解码的分机按分机所编号码呼叫,不带解码的分机可按任意房号呼叫