hellocq.cc|舞台工程,驴友资源,业余无线电技术人的网站

 找回密码
 免费加入业余无线电家园网站

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

查看: 128|回复: 0

7月12日舞台灯光接线问题及排查方法

[复制链接]
已绑定手机
发表于 2024-11-13 21:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫码关注
舞台灯光信号线焊接与故障分析。
+ q* e  D0 x  ?! ]" \4 U看下这个视频,视频里面有一台灯在闪,但是其他灯是不亮的。首先怀疑是信号线接错了或者信号线松了。正确的接法是什么?看一下卡龙头是一、二、负三正。然后去现场检查,检查出来的问题是什么?7 Z% a1 T, N* I$ y
·在把卡龙头拔开,发现有铜丝搭接了,还有铜丝过长了也会造成搭接。; v( n: v, S2 C0 A, W& L' M
·还有一种情况就是直接向下焊掉了,这也是一种情况。; H- S2 }) @( \$ E2 R: ~3 D0 Q
最后把题都全部重新焊了一遍。首先不谈信号线接线的顺序,反的问题就把刚才说的问题全部解决,但是并没有发现灯还是能亮,所以只能去把灯拆下来,拔掉信号线再测试一下。通过灯是好的,但是把主板拆开发现主板已经烧了,卡龙头都烧糊了。
. n$ {2 o) d- a4 k4 H2 ]灯维修好要去现场看店,现在测的正负没反应,换一条。现在测的是地线,地线和正极。下一个负极和地线,现在负极和地线是不是?- ~8 B7 g. W+ I3 f" D' ]
& l& ?7 r, j5 ?3 ?5 U

. p* Q& y% W9 z, e. r3 \( d2 a7 o$ Q. n" M% n" k
现在返回机房,发现放到卡龙头每一排每一个线都没有贴标签,现在就开始排查卡龙头的线,把标签也贴一下,查一下有没有多余的信号线。标签要一根根的去拔掉再擦掉,再拆,反正就是不停的尝试一下接线顺序,发现有几根错了。
* H! t3 |# x# c后来通过正确的顺序重新把它焊接,看一下正确的焊接顺序是什么?这里面有三根线表示黄绿线是地线,红线是火线,就焊到正三上面,二蓝线就负。通过这次的不断排查,后来发现机房多了一根线,这根线是没有包好,通过再次发现也多了一条。
$ u' x9 R( ?5 s2 d6 O/ t' z/ q3 c9 _
- M7 M: T0 {) ]+ I) `) X/ c/ z1 k6 j
* l2 q/ b( O9 I$ O
9 G2 S6 z$ n, ^4 `& @6 s+ e排查出来车了一个多的扛头,扛头是施工方焊的,多一条线,最后这一边又剥了,剥皮导致了正负零。这三根线都搭到同一根灯杆上或者几根灯杆上造成了短路,所以在插电的时候插一个口就烧一个口。0 H  b6 x$ [8 C) ^! d
来排查空台到放大器这里,通过检查发现放大器这里线接了好几段,然后就拆开看,拆开看的时候发现所谓的地线跟其他的线也是搭接在一起,不仅搭接在一起而且是接错了,因为仅仅五米的距离用了四个插头,包括在看到空台那里是铁卡廊头,到了这里又是变成了红色。裸露线有感应电进入放大器和控台造成干扰和损坏。
7 v$ Q5 D( V2 s- G) ~2 S) b9 V" O$ `" {3 M. o- |+ [

  D! Q5 e5 ^3 N! G- t  }. c5 T$ w# U3 w9 R. P$ `' H, c/ N
题外话:布线时候不要剥皮,记得胶布包好并做好标签。220伏强电和4.5伏信号线弱电分开。
5 Q1 w. @( f4 c3 q1 }" I9 ~& L$ D! H3 Z7 k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费加入业余无线电家园网站 微信登录

×

本版积分规则

小程序

小程序扫码登陆

QQ|手机app下载|中视遐迩(北京)版权所有|手机版|小黑屋|服务号|您好CQ!门户! ( 京ICP备15023877号-4 )

GMT+8, 2025-5-9 03:15 , Processed in 0.098887 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表