板式换热器清洗,阿法拉伐板式换热器清洗施工步骤流程和技术要求

[复制链接]
已绑定手机
发表于 2024-11-13 11:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫码关注
某电信机房板换清洗总结# `7 d; U' }7 ?$ h9 p
6 h' A- R* b* W, Y4 }
施工单位:天津千里冰封制冷设备有限公司
# k9 a0 q8 w% q+ @# j/ J# r, \
' H0 h- x* s1 A4 i0 k7 L. a- t施工时间:2021 年 10 月 12—2021 年 10 月 28 日; b8 q6 F- ]8 R: b& o* G
施工人员:董戈壁、杨飞驰、杨增波、贾银鹏、李彪施工地点:天津武清1 W% D3 ]. m' `1 S

0 Q7 U. P/ n0 ~: c3 D% V
# S: R1 o6 _: Y  M5 ~
2 F- t( G1 `. `! M) P2 R. ^% m. E一、现场勘察8 Z% L+ D( w$ d' p

+ Y3 r% P, K" V4 ]) k9 T: |1、确定机房现场位置,进出通道,,是否能提供地牛、拍子等设施,停车情况。" b5 U  D* r$ |4 b9 M- f

! y/ [! Y4 u, x2 E+ _" z2、确定客户要求:机房地面保护要求(环氧地坪型机房需要增加设备场地保护收费),现场设施保护和管理规定,清洗具体场地要求,每天的施工时间段,是否必须穿工作服等要求。
5 d* p. V, t7 O2 \3 w+ m# D% s- B. {8 p) B
3、确定板换型号,数量,尺寸,丝杠粗细(是否满足液压千斤顶的规格),使用条件(冷水还是热水,水温情况),年限,使用强度,有无水处理,本身的水质情况。
8 X9 u2 {8 ]3 R6 H' W$ J# L- H2 N8 o
4、清洗方式:拆开板换进行物理冲洗、接水管路的化学清洗或拆开后逐片板片的浸泡清洗。密封垫是否更换。3 a- U1 @9 d- R8 j
! n& m+ L; a+ {  L) A+ ^1 B7 L
5、验收标准:回归原设备尺寸,无跑冒滴漏,是否对水压差有明确要求,原设备的水压差是多少,新设备是多少。; O) G, s) D) w! y* w6 r% i

/ ~, R" }2 I1 _1 }7 M2 z# ~6、其他补充:付款方式,客情关系情况,施工工期,现场管理要求。
  ~/ _# u. T) m* {安全备注:用电、动火等必须申请申报,准备电工证、电气焊操作证等特种作业证书。
6 I5 |9 x! y  _& |" U6 p, p- o备注说明:丝杠规格,机房设施保护,施工时间要求等必须及时确认。
% y$ M! g( L/ y) a, L% u; _9 g4 T+ p6 ~% u
# o. o) H& f% n+ K
5 X0 P, O5 K7 H  O2 c0 R
二、清洗准备设施" q, }) y$ N( ^; u' h3 x
8 g& ]4 ~. B0 g$ z4 ^
1、30T 液压设备板换专用拆装设备,专用扳手定制六角(两个),大型管钳,65活口扳手、卷尺、油漆性记号笔(黑色或白色)、黄油、小扳手、钳子、铁丝、照明、线轴电源线、其他常用工具等。
7 N! o9 S( R- e. I) X/ L
6 d/ z9 b* u& g6 D4 C, b2、115KG 清洗机(本次准备两台,另有两台 8 公斤清洗机备用),化学清洗的话根据要求准备水槽或循环清洗桶、水管、根据数量准备相应的拍子(本次准备 9个静载 1T 的拍子,1.2m*1.2m 规格)和地牛便于搬运。
4 v- q" P7 G0 M# B
3、清洗剂:食品级氨基磺酸、格瑞缓蚀剂、预膜钝化剂、专用洗洁精。
2 y, r9 n  g! p
安全备注:使用化学清洗剂,必须准备护目镜防护。

. ^, |8 g7 b2 @+ ^3 \7 n) P
2 Q0 |3 C7 L6 q' M  _4 r0 Q4、密封垫如需更换,需要及时定制或提前准备。2 A% l* _3 T/ q# x5 L
5、其他根据现场需要的特殊工具或配件。
/ n5 g' f. E: d8 |( e% _6 O$ V9 a- x

/ P$ w0 X( `2 e# M2 P$ b# i" u
" M) N2 ~1 t/ G& U三、清洗具体流程7 H0 c2 v+ @1 l1 H% c/ Y
  r0 ~- I) _8 w) w. U5 a( ?
1、工具设备等进场后,和甲方确定现场施工要求,制度管理,设施保护等,所有人员熟悉现场,知悉规定安全规章。
' x, V# O" ^8 f" c
) L% c2 A( _( q3 g2、确定清洗目标后开始对板换端板地面进行标记,轨道固定点标记,板片每 100) j6 v! d6 V* X0 z" ?$ Q) }# m& z+ L# ]
$ l2 }1 M8 l% w+ a3 X9 J
个做简单标记,给上轨道和滑轮涂黄油,确定拆卸计划。
) L: f+ V% g: d& H: ?6 l1 u; W, b- o) D6 V
3、测量板换端板整体厚度,并记录,记录上中下,两侧分别测量并记录标记。
+ V8 c# ]9 H; ]  S
3 y  p) ]! P! {2 B2 s4、标记之前关闭板换阀门,对水路进行放水泄压。
/ y3 I+ v* t) V% M$ I安全备注:放水泄压要点,关闭阀门后打开泄水阀,放到压力为零后关闭,等待几分钟,观察压力是否反弹,以确定主阀门是否关严,如有泄漏,再次关闭,及时提醒业主阀门情况。如阀门关闭后反弹极快,无法进一步关闭,必须停止施工,商议阀门问题,不要强行关闭或者拆卸板换,以免漏水不可控。3 @6 U: q5 A1 F$ @: y& z
: T. Y& E! I, r9 C& I
5、拆卸四个主要丝杠螺丝,同时安装千斤顶油管等,并进行现场测试(提前确认设备完好,备用至少一根油管,以备泄漏等急需),并安装到丝杠上,千斤顶伸出到最高位置,直到其他螺丝不受明显拉力为准。
  i. s3 L/ m! B
' x( J5 M, P/ |6、确认四个千斤顶的状态,板换每侧至少配置一人跟随液压放松进行螺丝放松。最上和最下面的丝杠每次可以多走出富余量,千斤顶快到底的时候带紧上中下丝杠螺丝,接换千斤顶受力。(备注:最开始的三次受力比较大,务必使用其余全+ x0 d0 p6 x% T( u
部丝杠受力,以免发生单丝杠受力或者偏移,引起丝杠断裂风险。)
" z" w1 h* H1 h8 ^5 o/ V3 \. @, R7 T$ G2 j. [1 Z7 \% L* N. C

! u% T! A! s/ K5 o- f
, G$ [; S9 `2 T* s7、再次松开千斤顶的螺丝,放松到千斤顶的预计最长位置,进行下一个环节的拆卸,如此循环,一般五次到六次即可彻底松掉板换的弹力。
7 s8 A9 B2 M; ?7 \
3 K8 s+ m5 D4 W( c% h, k8、松开板换弹力后,拆卸板片,对板片进行 1、2 进行交替标记,以便安装时便于确认。+ d6 m( A2 E* m& `8 a% I8 A
9、如能够有条件在原设备上清洗,则不需要全部板片拆开搬运走。
7 U5 S$ m0 C" S* c6 ]/ O7 T4 r  D; z/ M  u) K. A6 O) b; Q  V

. L5 w$ e$ i$ i2 i+ t) W1 f" x$ E) o
10、如设备能够提前使用药剂进行循环清洗,则最好先进行化学循环清洗。8 A1 ]7 R9 m0 L: P9 L1 d- O
. q7 Q: O3 e" N  f, X6 S$ Y
11、准备适合板片的水槽,清洗机等进行逐片清洗。+ E9 m2 d4 Q7 i2 u: u

3 s9 j5 M. b+ e, B8 p* e) @4 I12、板片进行正反面高压水枪清洗,清洗完成后对板片有生锈和水垢的进行化学浸泡清洗。! `1 d& K5 M2 q7 u
13、不更换密封垫的情况下,清洗过程中保持密封垫中板片上即可。
" h- E1 |# ^5 ?4 i; z
7 n' `! y/ r) p) y! `+ d4 F7 D+ i, M) b8 ?
! q0 X7 q9 M1 R* ^) i! P- g' T& B
14、全部清洗完成后,板片进行安装吊挂,梳理密封垫。6 g: G4 ~. }9 q' v+ g/ p. t* Q

1 {6 P# c4 W9 ^$ S9 A15、提前清洗好板换现场的地面和端板,逐片悬挂,按照原有标记 1 和 2 进行交替悬挂。
3 h' w4 r4 W9 F: o8 {1 y8 q! l& C4 ?7 j( D
16、注意:板片要逐片进行,从上部直接推紧,垫片注意检查到位,全部插头梳理到位,后续板片会逐步自动压紧,垫片随之不会移动。  C6 Y+ W/ V" Q+ I' [& X0 N3 i2 g# C) O
. ^" N5 j2 e& r: d
17、全部梳理悬挂完毕后,压上端板,带上中间两根丝杠,并进一步检查密封垫情况。
& L2 y1 F& v  ~# l$ k5 n4 C
: E* D% }  J0 n: v, {3 n18、按照拆卸顺序进行反向操作,逐步压紧即可。4 `/ r3 W6 c3 _( z. {9 o

, O9 e6 s1 e7 d" q$ |; d19、压紧 3 次后再次检查密封垫,以免有变形的垫子,及时调整。2 c9 |1 V8 b7 D/ |7 ]

; H- r1 x% t3 ~! M$ T; y/ p% ?20、将端板压紧到标记位置,并测量总厚度是否满足原尺寸要求,并紧固螺丝,确认后安装完毕。
7 b! z) i9 E& Y" ^& @
% S3 [& P' N6 W* G5 T5 g/ c7 O9 B9 F5 S2 ]5 T1 q; l
, T9 E1 T* Z. T0 c) |% i

7 ?. l- c  E( T1 F! D: v9 z
$ N) w* l9 O& o3 p; G' Y1 N' z四、清洗中技术要点9 X5 g& J4 S: T, F$ |

, L* h- S8 Z- d$ X) e1、物理冲洗需要较强的清洗机,否则无法冲洗达到要求。
7 p) r! s8 R/ f: t0 `0 M
7 B3 ^/ y1 N# `- P- g/ x2、使用氨基磺酸和钝化剂时需要注意人员安全,佩戴护目镜和胶片手套防护。; q4 Y; A" s3 {
$ g1 W4 h/ t. E. W$ ~) e
3、对于局部的板换锈蚀,可以使用钝化剂进行涂刷除锈。$ c& n" T1 F6 @$ V8 E% v; v

- N3 @3 v+ ~* F; \' a+ `& [! a4、密封垫如有老化和断裂的,必须进行更换。8 J" i6 a+ U* d3 ~- P# i8 Z) q
9 a; Y" S- ]7 [$ c& p& j. l
5、板片在清洗后的累计中注意密封垫,以防压坏和割伤密封条。
7 o3 _; ^' {/ d1 G) w9 r  o! Y% A5 }4 u1 [7 T. H% x* x* h4 O

! _' ^8 V# ~1 G0 B
( a. e& ?6 W3 z" w9 c
  o2 d" r& {( h' Z- H8 N
3 Z  f6 i. u! Y五、检漏验收要求
: Z" X. P* r5 Z' T: E
0 o/ [- p% z: |& z1、安装完毕后将地面和板换下面擦干净,等待检查。- O; L% ?$ ?, X& i
) d, r/ k% x6 ]( H7 }: k
2、排空注水,确保无泄漏。& I4 U2 L0 K2 O! ?
$ Q5 b# l  g: z- [3 M- X
3、确认设备达到正常运行所需压力。
7 u$ Q- h: Y8 D2 O  L% x- y
) J: @4 U5 W' w# y) g' y" a  M5 H" c5 m4、现场清洗的照片记录等及时汇总。5 y$ B8 h+ \  K* k, }+ I" M- i

; \4 R" i$ X3 p7 I8 c4 c5、其他甲方需要的资料交付。" y' ~1 X/ N5 o3 |% }# V, r. J0 C
, T) T# E% R! F
. }* o- v" l0 ^1 [' M9 |

$ m7 S$ D( W6 Z4 a% i7 G' R! C; M& x7 ?2 ~9 Z4 L2 k) X& m
: A1 o0 S! {' _0 ~
. q5 ?! j2 H/ r7 w# C) g9 J

- I( U. v6 a: |$ H; b6 _
) J" Q8 x4 K7 F: J4 q8 {
  U  u  Q7 h+ d! b% I$ B/ [1 `本资料由 千里冰封制冷技术(武汉)有限公司整理。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费加入业余无线电家园网站 微信登录

×