故障现象, @+ H8 F5 B5 X3 B/ f1 u
| 产生原因
1 ~' K( Z, M( @6 z* n# P/ Y W | 检修方法4 ] {( Q5 ^# g C
|
灯不发光 R6 r5 l# {+ }! n
| 1.电源电压过低
, N/ X* b# {1 e6 h- D6 K4 j; `2.开关接线桩上的线头松动* c0 ]" ] x& H6 W- `8 a
3.镇流器选用不当
! c n- K& T; {" [0 e9 o/ r* m. T4.灯安装不正确或灯泡损坏
. }% J1 f, i' n3 B5 P& X$ O( W | 1.应提高电源电压或采用升压变压器
( S, ?/ w4 T8 J" ]# T7 v2. 应重新接线并紧固好。. L2 c: h# T8 [' e' Z# H: }& t
3. 应更换符合要求的镇流器/ H* Q5 b9 f/ z7 f8 q6 U
4. 应重新正确安装或更换灯泡
& o7 b! [) q9 y" } s0 a. N8 Y |
灯光不亮% v) h+ c# }( H3 v
| 1.汞蒸气未达到足够的压力电5min左右,灯泡就能发出亮光。$ \3 f' I+ o7 w/ o7 ?1 v6 v
2.电源电压过低
" W4 D2 @ ?8 @) L6 X. e( `% p3.镇流器选用不合适或接线错误
) I$ T$ |, N* L) X: C" R- H# U4.灯泡使用日久,已经老化. Z# \# K$ m( c; j R: F3 g* ~8 z
| 1.如果电源、灯泡均无故障,通常通
! J1 A" u5 V* Z I3 a2. 应提高电源电压或采用升压变压器
5 F$ e) x2 `" ~1 v# A: @- D# n6 m3. 应更换符合要求的镇流器或改正接线 h$ x F; b9 T [
4. 应更换灯泡
# R9 G0 T9 U4 s& v |
高压汞灯发光正常,但不久灯光即昏暗
0 }) O9 [4 v$ \/ `# U& H | 1.电源负荷增大9 _. y; X Q2 C1 f0 v1 M
2.镇流器的沥青流出,绝缘降低
$ N8 ~ R- B# _" u G; q6 q3.由于振动,灯泡损坏或接触松动 4.通过灯泡的电流过大,灯泡使用寿命缩短% Z8 o& [) Z9 o. N7 @
5.灯泡连接线头松动
9 [$ i8 G9 T# S7 |1 X6 x) g, L | 1.应检查电源负荷并适当降低负荷
+ R$ e& G) c; S& j$ w l e2.应更换镇流器0 f1 q/ G: I: e8 j! c& N$ \
3. 应消除振动现象或采用耐振型灯具. T3 e3 U5 |/ J3 D4 D
4. 应调整电源电压,使其正常,或采用较高电压的镇流器,然后更换灯泡# C n. |0 {% ?4 m7 R: y9 @0 _
5.应重新接好线
- l. S2 R _6 x7 Z' w |
高压汞灯熄灭后,立即接通开关灯长时间不亮; F% F( u' F! O$ o( K# g( [
| 1.灯罩过小或通风不良
) x. g1 u& F, ^$ G+ U/ x2.电源电压下降,再起动时间延长
4 W; H4 {% }# D! t3.灯泡损坏% O$ X" G5 _0 A' H1 j
| 1.应更换大尺寸或改用小功率镇流器和小功率灯泡, s2 ^0 Q" P3 T5 {" N. C
2.应提高电源电压或采用适合电源电压的镇流器9 ^/ Y) T! g% ~& r, U
3.应更换灯泡。$ V' Q" H8 a8 U
|
高压汞灯一亮即突然熄灭+ e2 \' U9 }6 b3 S. x
# D! z3 @0 O. O$ o; G2 V- ]
4 ^ h+ X3 P# K( P6 R6 v4 j. | | 1.电源电压过低
]* e% O# R `# i4 r) [$ Z2.灯座、镇流器和开关的接线松动 3.线路断线
2 r- O) M- M6 P8 E4 u1 t; S4.灯泡损坏
/ O6 q" l- d9 g7 s | 1.应提高电源电压至额定值,或采用升压变压器
* D k: `1 r# p0 g+ r0 z2.应重新接好线
. r" |1 G/ f5 }& C# }2 t( D. N/ N/ V/ r3.应检查线路,找出原因并接好断线
% L: Y( T; ~% F4 {* n4. 应更换灯泡% T" o/ S* ~( H8 p& V# w2 y# [: A: D
|
高压汞灯忽亮忽灭
- r. [$ F: S; ?1 Y | 1.电源电压波动于启辉电压的临界值
" U" ~/ y# x" I2.灯座接触不良8 {9 t4 Q7 \$ W8 l
3.灯泡螺口松动
2 |- }% C7 y J6 f _, Z4.连接线头松动
9 K1 ^4 c! e6 E5.镇流器有故障
0 s, { r K6 k( l9 r | 1.应检查电源,必要时采用稳压型镇流器& R1 u; A8 P! G0 X7 j
2. 应修复或更换灯座
: k* m9 C% }: h( M3. 应更换灯泡
4 H0 M; A' O' F; ]8 t4 A4. 应重新接好线
0 l5 r& ]/ E H$ L' o+ b+ S5. 应更换镇流器
: e! ]' Y: E9 Q% F |
高压汞灯有闪烁
- i5 K0 `; e# c% ]. L' z9 q! @6 M: k9 Z1 u# ]+ b8 P7 P! a+ I* U; b9 n
7 n# x- P. r1 y | 1.接线错误
+ J& g. B/ m) S; x0 Q2.电源电压下降; ~) q" Y7 F" Y) X& B6 q, P2 W
3.镇流器规格不合适
( V* x: E# I$ }& T* O4.灯泡损坏, I! e" |+ f: h6 B) |' U* J
| 1.应改正接线
. [4 D, I6 l! T1 G* \, _9 N& Z U* |2. 应调整电源电压或采用升压变压器
* y( K+ {# U3 K4 Q3.应更换符合要求的镇流器
9 p% ^5 Y5 f7 {' `4 s* r ]0 p t4. 应更换灯泡
1 ], L( G4 p& d& z' |, |& x( L; g |
高压汞灯只亮灯心
/ _( w9 N: z) }( g5 i1 E | 1.玻璃外壳破碎* W/ M) u( K+ _8 t8 g
2.玻璃外壳真空度不良及漏气$ A$ [' l! n3 F
| 1. 应调换新灯泡& G6 u$ i$ G0 T5 x# B
2.应调换新灯泡
( M( _% k! z; E$ i, Y* G7 K |
高压汞灯灯亮后突然熄灭
3 v( n: o' g3 ] | 1.动力线路、照明线路混用。负荷较重的动力设备起动时,会造成电源电压的降低。2 Q, T& p4 V# v( f+ H; U4 S
2.线路中发生断路故障3 ]# a7 T5 ^) Y3 ^- R! @
3.灯泡损坏
, O) h: K# w7 q | 1. 应进行线路改造,动力线路、照明线路分路供电
' b0 A: ^8 j$ L2. 检测断线处并进行故障排除
' H( I) u8 @" ?& L' p3. 调换新灯泡
k& A# V2 A5 `# }7 y |
高压汞灯通电后灯泡不亮
* b- V9 @. X- E/ ^9 K | 1.灯泡损坏
9 ^9 J7 l/ s+ p2.镇流器损坏3 B5 I9 B0 u6 Z9 t
3.灯泡刚熄火立即通电% ?8 a8 c0 j! N" @# d
| 1. 调换新灯泡
5 ` P4 a# j- \ ?2. 调换新镇流器
. {7 {( u' w' L1 T7 q3. 正常应间隔10~15min后通电
/ o; n6 n# {5 I; c2 A |