三菱FX2n-80MR的PLC通电后面板指示灯均不亮的故障维修

[复制链接]
发表于 2022-11-7 12:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫码关注

+ {" y) O6 O7 H. p
% v4 r; }7 k9 u9 d% r一台三菱FX2n-80MR的PLC通电后面板上的没有任何指示灯点亮,用电笔测PLC输入电源端L有电,用万用表测电压220V也正常,可为什么PLC上的电源指示灯都不亮呢?既然输入电压正常,PLC指示灯不亮,难道是PLC电源板烧了吗?可操作工说昨天都干地好好的,就停了半天没用,就成这样了。
6 e, a9 M) T* i  p+ WPLC有故障一般红色故障指示灯会点亮,多数情况下是输出负载有短路造成PLC内部保护,但此次PLC故障指示灯并没有亮,抱着试试看的态度,我把PLC的输出端全部拆了,省的一根根去从公共端查,这种PLC只需要把端子上的2颗螺丝松掉,整个输出端子就可以拔下来,非常方便。然后上电后,故障依旧,PLC上还是没有任何指示灯点亮,看来故障不在输出侧。+ @$ [9 R. t% a0 Z

- C) S- F6 B0 l0 d4 K* j% z5 w7 Y% N- ~

7 {" a5 [: t4 L+ |* H' x" N% e" P, M0 v) x

& s2 d  A- O0 i) t" e接下来我把控制PLC电源开关来回快速的开关两下,突然我看到PLC上的故障灯微微的闪了一下,看到这我想PLC的指示灯应该可以点亮,只是外部有严重的故障才导致PLC上所有的指示灯均不亮,我坚信PLC不会那么轻易损坏,既然故障点不在输出侧那就从输入侧查。输入侧最值得怀疑的就是COM端和+24V端,因为+24V端在外口容易拆,我就先拆它,当把这个+24V这根线拆下后,PLC操作面板和部分输入输出点都点亮了,再次接上PLC上的指示灯又都不亮了,问题就出现在这根+24V上。我延着+24V这个线一直找到端子排的分接处,下面接了好几根线,我用排除法,找到了那根接在+24V端子上的那根线,原来是接在设备上的编码器电源,检查端子到编码器之间的线路没有问题,怀疑是编码器故障,最后更换一只新的编码器后,再次上电,PLC各指示灯显示正常了,让操作工测试设备动作正常。
/ K+ L( _+ M! i# c# B2 n; K9 ]# `7 u
  l+ t8 a. l! [/ y  G# V8 t

6 U+ X4 Z; K2 ~  [4 q2 U9 U: w) ~% ?( q/ D5 [; E

1 N! F! [5 H- @/ l8 N1 B7 i+ [PLC输出端有故障造成面板指示灯不亮经常遇到,但输入端有故障造成PLC所有的指示灯均不亮很少见。各位朋友,你们还遇到过哪些情况可以导致PLC所有的指示灯均不亮的呢?