新手上路
金币 元
银币 角
铜币 分
诚信币 金
记录
日志
相册
回帖0
回帖0
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
听众
个人主页
|
E% u! b& n$ E% \5 Y
4 b/ v- u$ w/ B; K; z一台三菱FX2n-80MR的PLC通电后面板上的没有任何指示灯点亮,用电笔测PLC输入电源端L有电,用万用表测电压220V也正常,可为什么PLC上的电源指示灯都不亮呢?既然输入电压正常,PLC指示灯不亮,难道是PLC电源板烧了吗?可操作工说昨天都干地好好的,就停了半天没用,就成这样了。
_) m) j( |7 ^/ B& YPLC有故障一般红色故障指示灯会点亮,多数情况下是输出负载有短路造成PLC内部保护,但此次PLC故障指示灯并没有亮,抱着试试看的态度,我把PLC的输出端全部拆了,省的一根根去从公共端查,这种PLC只需要把端子上的2颗螺丝松掉,整个输出端子就可以拔下来,非常方便。然后上电后,故障依旧,PLC上还是没有任何指示灯点亮,看来故障不在输出侧。% z1 M! f) |2 C& y
- e) ?$ T9 g) v! ]& P1 T% }7 V+ P# J6 }$ N0 d. p; |9 z
- t: c: @) P; \1 C
% a$ Z& [0 j" [( s7 f
+ g' [7 l/ e3 ^* W+ F3 T7 y, Z接下来我把控制PLC电源开关来回快速的开关两下,突然我看到PLC上的故障灯微微的闪了一下,看到这我想PLC的指示灯应该可以点亮,只是外部有严重的故障才导致PLC上所有的指示灯均不亮,我坚信PLC不会那么轻易损坏,既然故障点不在输出侧那就从输入侧查。输入侧最值得怀疑的就是COM端和+24V端,因为+24V端在外口容易拆,我就先拆它,当把这个+24V这根线拆下后,PLC操作面板和部分输入输出点都点亮了,再次接上PLC上的指示灯又都不亮了,问题就出现在这根+24V上。我延着+24V这个线一直找到端子排的分接处,下面接了好几根线,我用排除法,找到了那根接在+24V端子上的那根线,原来是接在设备上的编码器电源,检查端子到编码器之间的线路没有问题,怀疑是编码器故障,最后更换一只新的编码器后,再次上电,PLC各指示灯显示正常了,让操作工测试设备动作正常。" b) I, a' f; k p: H- P1 W* |
/ X( |: P, A8 o
4 V2 q. Y6 R) c" y. q$ d
+ p! l5 _! \+ w3 w6 f. j. W) M2 R. \
. o- ?7 q0 H6 k2 ^3 u$ v
PLC输出端有故障造成面板指示灯不亮经常遇到,但输入端有故障造成PLC所有的指示灯均不亮很少见。各位朋友,你们还遇到过哪些情况可以导致PLC所有的指示灯均不亮的呢? |
|