第二节 工程质量主要试验检测方法

一、基本材料性能检验
(一)混凝土结构材料
现在大多数工程采用预拌混凝土,在工厂进行生产,所以进场时仅需要对混凝土拌合物性能和混凝土力学性能进行检验,而自拌混凝土除此之外还需在其各原材料进场时进行进场检验与试验。
1.钢筋、钢丝及钢绞线
(1)检验与试验依据及内容:钢材进厂时,应按国家现行标准的规定抽取试件作力学性能重量偏差检验,检验结果应符合相应钢材试验标准的规定。
检验内容:产品出厂合格证、出厂检验报告、进厂复验报告。
主要力学试验包括:
拉力试验(屈服强度、抗拉强度、伸长率);
弯曲性能(冷弯试验、反复弯曲试验)。
③必要时,还需进行化学分析。
(2)进场检验项目
1)钢筋



注:对由热轧钢筋制成的成型钢筋,当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程,并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时,可仅进行重量偏差检验。
2)钢丝、钢绞线、热处理及预应力螺纹钢筋



【例题·2019年真题】在钢材进场时,应按相关标准进行检验,检验的主要内容包括(ACE)。
A.产品合格证?B.运输通行证?C.出厂检验报告?D.货物单据?E.进场复验报告
【例题·2020年真题】根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》,钢筋运到施工现场后,应进行的主要力学性能试验是(D)。
A.抗拉强度和抗剪强度试验??B.冷弯试验和耐高温试验
C.屈服强度和疲劳强度试验??D.拉力试验和弯曲性能试验
【例题·2018年真题】下列钢筋力学性能指标中,属于拉伸试验检验指标的有(ABC)。
A.屈服强度??B.伸长率???C.抗拉强度??D.可焊性能??E.弯曲性能
【例题·2019年真题】对于有抗震设防要求的钢筋混凝土结构,其纵向受力钢筋的延性应符合(ACD)的规定。
A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25
B.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应大于1.30
C.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30
D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%
E.钢筋断后伸长率不应大于5%
【例题·2020年真题】对同一厂家,同一类型且未超过30t的一批成型钢筋,检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是(A)。
A.随机抽取3个成型钢筋试体??B.随机抽取2个成型钢筋试体
C.随抽取1个成型钢筋试体???D.全数检查所有成型钢筋
【例题·2019年真题】关于钢绞线进场复验的说法,正确的是(D)。
A.同一规格的钢绞线每批不得大于6吨??B.检验试验必须进行现场抽样
C.力学性能的抽样检验需进行反复弯曲试验
D.抽样检验时,应从每批钢绞线中任选3盘取样送检
2. 混凝土材料
(1)普通混凝土拌合物性能试验
2)主要试验方法
混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物流动性的指标,可用坍落度维勃稠度扩展度表示。
坍落度测定试验:
①试验设备的准备与安置;
分三层均匀将混凝土拌合物装入坍落度筒中,每次用振捣捧插捣均匀;
③顶层捣完后,取下装料漏斗,将多余拌合物刮去,并沿筒口抹平;
④清除底板多余的混凝土后,应垂直平稳地提起坍落度筒,并轻放于试样旁边;
⑤当试样不再继续坍落坍落时间达30s时,用钢尺测量出筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,作为该混凝土拌合物的坍落度值。
? 坍落度测定试验范围:本试验主要宜用于骨料最大公称粒径不大于40mm 、坍落度不小于10mm的混凝土拌合物坍落度的测定。
? 维勃稠度测定试验范围:本试验主要宜用于骨料最大公称粒径不大于40mm 、坍落度不大于50mm或干硬性混凝土拌合物的测定。
(2)普通混凝土力学性能试验
1)试件的养护与制作
试件采用150mmx150mmx150mm标准试件,也可用边长为100mm或200mm的非标准试件,随机取样。三个试件为一组。成型后覆盖表面,在温度为20±5℃的情况下,静置1~2昼夜。后编号拆模立即放入标准养护室中养护。
3)试验结果计算
强度值的确定应符合下列规定:
三个试件测量值的算术平均值作为该组试件的强度值(精确至0. 1MPa);
? 三个测量值中的最大值最小值中如有一个与中间值的差值超过中间的15%时,则把最大及最小值一并去除,取中间值作为该组试件的抗压强度值;
? 如最大值和最小值的差均超过中间值的15%,则该组试件的试验结果无效。
混凝土强度等级<C60时,用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数,其值:
? 对200mm×200mm×200mm的试件为1.05
? 对100mm×100mm×100mm的试件为0.95
当混凝土强度等级≥C60时,宜采用标准试件;如使用非标准试件时,尺寸换算系数应试验确定。
【例题·2021年真题】一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时,该组试件的试验结果是(A)。
A.47.6MPa    B.48.3MPa    C.51.3MPa    D.无效
【例题·2020年真题】用来表征混凝土拌合物流动性的指标是(C)。
A.徐变量??B.凝结时间??C.稠度??D.弹性模量
【例题·2018年真题】工程施工过程中,某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为31.5MPa、36.0MPa、41.5MPa,则该组试件的试验结果为(C)MPa。
A.41.5 ??B.36.3??C.36.0 ??D.31.5
(二)钢结构工程材料
1.钢材材料检验
(1)检验内容及方法
对交货钢材,供货方应提供格式规范、内容真实完整的质量证明书,订货方应通过对质量证明书与钢材上标记的检查,进行钢材品种、牌号、化学成分、力学性能及工艺性能的合格确认和验收。
(2)进场检验项目
对属于下列情况之一的进场钢材,应由订货方进行钢材化学成分力学性能工艺性能的抽样检验,其检验结果应符合国家现行有关标准或设计文件的要求。
(建筑资源吧妙计:国外混批有Z向,大胯设计有疑义)
1)国外进口钢材;?
2)钢材混批;
3)板厚等于或大于40mm ,且设计有Z向性能要求的厚板;
4)建筑结构安全等级为一级,或复杂超高层、大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;
5)设计有检验要求的钢材;
6)对质量有疑义的钢材。
2. 焊接材料试验



3. 螺栓性能试验



注:高强度螺栓连接副保管时间超过6个月后使用时,应按相关要求重新进行扭矩系数紧固轴力试验,并应在合格后再使用。
(2)高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验及复验
钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验。
1)基本要求
制作和安装单位应分别以钢结构制造批为单位进行抗滑移系数试验。制造批可按分部(子分部)工程划分规定的工程量每2000t为一批,不足2000t的可视为一个批。选用两种及两种以上表面处理工艺时,每种处理工艺单独检验。每批三组试件
(三)砌体结构材料
1. 砌筑砂浆材料
砌筑砂浆试块强度验收的合格标准应符合下列规定:
①同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍;
②同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%。
检验方法:在砂浆搅拌机出料口或在湿拌砂浆的储存容器出料口随机取样制作砂浆试块(现场拌制的砂浆,同盘砂浆只作1组试块),试块标准养护28d后进行强度试验。预拌砂浆中的湿拌砂浆稠度应在进场时取样检验。
(四)地基基础工程试验
1. 地基土的物理性质试验



2. 地基土承载力试验
地基土的承载力试验采用承压板现场试验确定。
3. 桩基承载力试验



【例题·2021年真题】进行桩基工程单桩静承载力试验时,在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的(A),并不应少于3根。
A.1%????B.2%????C.3%????D.5%
二、实体检测
(一)混凝土结构实体检测
1. 混凝土强度:结构或构件混凝土抗压强度的检测,可采用回弹法超声回弹综合法钻芯法后装拔出法等方法。

回弹法
适于检测一般建筑构件的强度
超声回弹综合法
我国使用较广的一种非破损检测方法。
钻芯法
是一种半破损检测方法。

【例题·2019年真题】下列方法中,不属于混凝土结构实体强度检测方法的是(D?)。
A.超声回弹综合法??B.取芯法??C.回弹法??D.超声波对测法
2. 混凝土结构或构件变形

混凝土结构或构件变形检测方法及依据
检测项目
方法
构件的挠度
可采用激光测距仪、水准仪或拉线等方法
构件或结构的倾斜
可采用经纬仪、激光定位仪、三轴定位仪或吊坠的方法
基础不均匀沉降
可用水准仪检测

3. 钢筋配置
钢筋配置的检测可分为钢筋位置保护层厚度直径数量等项目。钢筋位置、保护层厚度和钢筋数量,宜采用非破损的雷达法电磁感应法进行检测,必要时可凿开混凝土验证钢筋直径或保护层厚度。
4. 现浇混凝土板厚度
现浇混凝土板厚度检测常用超声波对测法。
(二)钢结构实体检测
1.连接检测
(1)焊缝外观检测
1)所有焊缝应冷却到环境温度后方可进行外观检测。
(2)焊缝质量检测
1)无损检测的基本要求
无损检测应在外观检测合格后进行。
2)设计要求全焊透的焊缝,内部缺陷的检测规定
对设计上要求全焊透的一、二级焊缝和设计上没有要求的钢材等强对焊拼接焊缝的质量,可采用超声波探伤的方法检测
一级焊缝应100%检验,其合格等级不应低于现行国家标准B级检验的II级要求。
二级焊缝应进行抽验,抽验比例不小于20%。其合格等级不应低于现行国家标准的相关规定。
三级焊缝应根据设计要求进行相关的检测,一般情况下可不进行无损检测
3)表面检测规定
当出现下列情况之一时,应进行表面检测:
? 设计文件要求进行表面检测;
? 外观检测发现裂纹时,应对该批中同类焊缝进行 100%的表面检测;
? 外观检测怀疑有裂纹缺陷时,应对怀疑的部位进行表面检测;
? 检测人员认为有必要检测的。
(3)螺栓连接及高强度螺栓连接
1)永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣,可通过观察和用小锤敲击检查。
2)对高强度螺栓连接副终拧扭矩的施工质量检测,应在终拧1h之后、48h之内完成。
4. 防腐、防火涂装厚度检测
(2)防火涂层厚度检测
? 对薄型防火涂料涂层厚度,采用涂层厚度测定仪检测。
? 对厚型防火涂料涂层厚度,应采用测针和钢尺检测80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的 85%;
【例题·2021年真题】钢结构工程的焊缝质量无损检测,应满足的要求有(ADE)。
A.一级焊缝应100%检验
B.特殊焊缝应进行不小于85%比例的抽检
C.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽检
D.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽检
E.一般情况下,三级焊缝可不进行抽检
(三)砌体结构实体检测
1.强度检测
砌体结构的强度检测可分为砌筑块材强度、砌筑砂浆强度、砌体强度等项目。

检测项目
方法

砌筑块材
取样法回弹法取样结合回弹的方法和钻芯的方法等
砌筑砂浆
推出法、筒压法、砂浆片剪切法、点荷法和回弹法

【例题·2021年真题】进行砌体结构实体质量检测时,需要进行的强度检测有(ABE)。
A.砌筑块材强度  B.砌筑砂浆强度  C.砌体结构变形
D.砌块材料强度  E.砌体强度
(四)地基基础实体检测
2.基础检测与变形监测
基础检测的内容包括:基础的形式、尺寸与埋深,基础材料强度,钢筋配置与锈蚀,基础损伤,基础沉降与变形
3.基桩检测
根据工程需要,基桩检测项目可分为基桩承载力、桩身完整性、桩长、钢筋笼长度、桩身混凝土强度、桩端持力层和桩底沉渣厚度。
地基检测方法及依据

检测项目
方法
基桩承载力
静载荷试验法、原位静荷载试验法
桩身完整性
低应变法、钻芯法

本帖子中包含更多资源