一、楼宇对讲系统维修准备工作:
1 d8 c+ A8 J& L/ S
. d3 l% A  {$ c" m2 \3 {修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:% h) D( [2 w/ S1 [0 M# o5 L% v7 S9 O9 R

) D: R/ P. d5 o4 C# s4 J8 Y1.楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司;& `( D" |( \( L- A2 l  ~% o

- d- |4 H5 S- M  L# D1 u1 D2.该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;
4 g6 l8 F/ v% f6 W- ]- r  K5 W8 y' R4 ~, W. p( [: l8 x
这两个前题条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。
+ Y7 s6 J" _& \( L- n0 x  K
, G4 A4 O& l. C- O: f* U9 Q* T# t二、 维护检修工具:& k9 j4 F  R& U, {& M9 [+ A

. g/ ?1 M5 y6 ^螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台;, w: F; {4 C+ n
5 l* {3 \8 c5 z1 M/ u  N
三、楼宇对讲的常规问题表现:( f. [. \: G2 `

4 W: X/ [. J5 K$ Y% }* v+ z. ?不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁。8 L& X* V- n1 @7 n& h

! x# ~/ @5 Z9 ], G- ?5 ^, A, s; e四、检修故障的顺序:7 u2 e% [: @/ C+ s4 A0 Z4 D3 D
; N, j/ n) V: [8 L8 ?
先看电,再看线,最后测试其它功能。
) M$ A, [: V  T, T! n# K1 C& r. Z1 `4 Y% w1 s' c
五、 检修注意事项:" B" ]: P! g$ S
( I$ L7 l" N& U. p5 X) q; V
所有接拆线操作,必须断电。1 C0 D  l5 ^+ I
% v* m7 Z9 ?! t
六、楼宇对讲主机的维修(主机即是门口机,此处简称):
6 S; G1 T- l  h# {2 q# R7 `6 C4 ~; q; D% _
1.不开锁:
8 F: s4 T2 s6 m9 x" M" Y0 v/ f  t( z# \5 k( ?. g5 p! H; [
除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线 (有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);
6 X* w" p/ N) T
3 C- x9 i* A7 N# R" D1 y整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推);
- }3 _* Z0 w# w+ {9 u7 @7 a5 }$ r4 I" s. J7 |
2.听不见:
/ Z: o5 q  M$ T8 H
% v7 k+ l. c( k, x' `任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;
/ h' m4 O" v% H' m" _
$ g: J+ Z& ]! G' b% e* M& v3 a; l3.不能说:& ]- J2 O* V" [0 P
( C& w$ ]0 l7 [& p7 y5 U# o- p
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);. W" O/ K  q) R
3 B6 e) `# r) Z  W; B4 U
4.无视频:6 S, R3 O% M( p

3 w# j2 k7 S8 q3 g, s5 \任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障;% E3 h- ]6 s: p" y+ z) d/ l  x
1 F0 p, _' E1 K8 Z3 K
5.不能密码开锁:
. b# g; j  U- [* b
1 j6 k6 f/ j; @0 [2 I不能密码开锁多为主机软件故障,请发回生产企业检修。
) s9 E; x" c" B; R4 _0 A' \# ^
4 B1 u/ C5 L' _, q: d0 Q6.不能刷卡开锁:- u, ]/ N. o- V$ L8 s9 |! a+ k
9 M2 Z7 o6 N2 Z
先检查门禁控制器与主机的接线,再检查门禁控制器的天线是否完好,可采用更换门禁控制器的方法测试;: q( X3 T+ F1 e* B, l" ^& c

  Y' c' A3 d/ a, Q2 n七、楼宇对讲室内分机的维修* i& k7 @. {  ^6 p: L' Q% [0 d2 n
% n! O5 J/ m# v
1.不能开锁:(其它功能正常)
9 C" c2 l% B! X) G+ t  C. [9 j
4 }! P  T; Z8 Z/ [- Z) e6 s间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了;$ N: J. m9 r3 j; N1 s
2 ]; i" d' H2 ^( X+ n
2.没有图像:1 {; G7 X9 z' U1 g! u

  t. R2 L. j& I(1)不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V;% Z2 I1 f  N5 z. e; v

" l& u# A$ y" i) ]% d8 v" a1 V/ U(2)亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求;
) E" E! |0 ~8 Q7 A$ u% G  p% h$ E7 z  z2 Q* Z' i
(3)亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;, o2 a3 H) @% ]; D

& e5 M. _7 r& [(4)被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决;% b$ a+ S* ^! f) C$ C) Z
5 `. T. }3 U* ^: O/ \
3.听不见:/ H/ _4 F' R% @0 S3 T0 \

$ P* J0 F, F4 X$ Q  {听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头。1 {1 ]* f1 }! J" N8 C/ B8 F
) i+ K& O7 O) u2 a! V  Z
4.分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警
7 _. }" [. ^6 j2 a. ?
+ p& @+ W3 C1 v) {# }8 s首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试;* Q4 A/ G0 `+ I+ C9 I1 {! D7 d

' h. p* P2 U  d! N备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能(阿坤以前的万能表就可以),如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。
$ p; z2 z9 M* V' m0 @# U2 G3 j2 b* A9 K( U% G' [4 m' w/ M8 z$ ]1 S
八、楼宇对讲系统的电源维修+ @7 Z) C; H% B: U; P9 i2 W. r2 x

+ }9 r! G9 \: T0 L电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;! }6 P' m8 f# p, L' n
4 m1 s5 {( X9 [4 c5 L: J/ u
电源输出端无电(先检查保险丝):
) m2 ]& k' u; N8 \, Z: N+ r0 Q% I* T
用万能表测量有无220V市电输入电源:
/ b2 @) y: v8 s0 P7 `! r/ s# K7 @1 b) f3 h0 |$ n7 V( s4 C
使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;+ X  z0 b! m9 C+ f! U

& W/ r7 p4 i3 a4 C使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修;- [' a/ G. m5 P0 J
. B. W/ V5 ]: p% A+ @! W6 W0 \7 l+ [
使用三年以上的电源,建议修不如换新。! A- e' t( `- L2 P% b

0 ]& z' b; y% n, {电源输出电流变小、输出电压变低:
/ O' A0 X5 T7 q4 e0 L5 G4 G0 {; b% S$ i; Y
此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源。
( ]5 t/ `5 A7 P4 S% N4 p/ ~% e! s* ?2 n% ]/ H' T: q7 ]8 M
楼宇对讲 可视门铃9 B# R1 w- H$ D

' q% x7 g  U5 n0 J- @, K4 O差点忘了的备注:不论分机是否带解码功能,一台分机都可以直接接到主机或主干线上测试,自带解码的分机按分机所编号码呼叫,不带解码的分机可按任意房号呼叫。