在楼宇对讲维护、维修时,应当首先取得说明书和布线图,根据说明和布线图开展工作,不要盲目的乱检查,具体有以下七大基本要点:
" f0 p; a( _7 V# v
\' z3 r- u, H/ v- s* r: S9 W/ [( E* r8 D3 D4 {+ G0 \* ?
6 s$ W; o9 p9 Q8 f( Y
一看
3 [& Q8 i! A# `% l9 B* A9 y: q
* U5 s( {) u9 H先用直观法观察元件有无硬性损坏,这是在施工时容易造成。检查线头有无接错或断开,这往往是工人不小心接错或业主装修私自接错造成的。再看元件有无烧焦烧断,这一般是由于先限流电阻烧焦或保险丝烧断造成的。此外,各种功能指示灯是否亮,如电源指示灯不亮那就是无电源,那么首先应当将电源接通再检查其他问题。3 V/ q. ^- p: D7 w Y7 g* y' M
0 a: l3 j7 y" e0 |# ^
二听
( G3 x+ M& E& ~5 t( I. t! L$ ?
2 V7 W+ w8 d8 t+ {主要是听继电器有无跳动或元件是否炸掉,检查开锁信号切换,如视频、音频、电源等。这一过程中需注意如有跳动则是线路问题或继电器触点不良,需更正和更换。
) x' \1 i# D1 w7 x3 d$ t
; a% W' S, G+ V8 D比如遇到不开锁的故障,我们先可以听听开锁继电器在开锁时是否跳动,如没听见继电器跳,那么可以初步判断问题在主机不开锁,然后再继续找主机不开锁的原因。如果听见开锁继电器跳了,那就拿万用表测量开锁线是否有电输出,一旦有电就查锁线或锁的问题,若没有电,那还是主机不开锁造成的,一般都是继电器触点接触不良所致。
7 u- {( c( v, Y1 x( L3 {, h% [7 e! Z. ~2 ?0 Z
三闻* ]; Q$ ]; u8 Z( z. M- L0 G
c2 I. t+ }3 @# b9 G如果闻到有烧焦的气味,那肯定是配件故障。一般都需要更换,注意要先查出原因,排除后才能更换。一般是由于接错线引起,如电源极性接反、信号线与电源线接反等,如不及时排除会继续烧坏原件,那么配件更换再多也没用。 c$ r; j6 c1 f; e4 r& o+ Z
" q, f- o! f1 Y2 k' }- ]' p0 l四更换
. `) v. i, h- V! W" \% u8 J
; }; I5 M) G# {0 R' N6 y0 i如果怀疑什么配件或设备存在问题,可用完好的配件或设备进行更换,如故障排除,则说明之前的配件有问题,反之则配件本身没问题。例如查到某一个解码器或分机接上就会导致整单元不能呼叫,如更换后整单元正常,那么就可确定所更换的解码器或分机是坏的。注意如果更换两次问题还不能解决,可判断故障不是此配件所引起的。因为任何厂家一般都不可能连着两台设备出厂都有问题,不能再继续换,要先把原因找出排除后再换,若实在找不出,则建议联系厂家。; v+ }9 U% S( K' u. f' Q& O2 t2 ?' m
0 }' ~$ ?' p) S ]; K9 C
五排除2 O9 u9 b' |1 F+ ^. H5 v& w
7 h/ K1 F/ z7 A. z: A
断掉一部分配件或系统设备,如果问题解决或排除,那就说明所断部分或设备存在问题,直接更换就可以解决问题。例如一个单元故障是呼叫不通,如果更换一台好的主机仍然不能解决问题,可以确定不是主机问题,这就有可能是单元内有某一台解码器(平台解码故障隔离型系统)或分机(总线制型系统分机解码)有问题,还有可能是单元主线有问题;此时我们就用排除法一点点的排除。
, p9 H6 m4 {/ a. Y6 i/ E! y
1 l5 G) ?: _$ l9 } ] F' M; v9 _8 V可以用二分之一法排除,就是一半一半的断,直到查出问题为止,甚至最后到一电源、一主机、一分机或一电源、一主机、一平台、一分机,有时也会增加信号放大器来接短线,如果接短线没问题,那有可能是供电不足或受到干扰甚至厂家系统支持不了这么多分机。5 s1 H8 R5 @ n" c
% R; M" A9 J9 i六判断! T6 P% n; s% t( G8 @
+ Q0 p) ?+ ]& Y8 f: ~- g* `$ P
一般来说,判断故障的范围和位置,若一个单元不开锁,首先看是整个单元都不开锁还是某几户或某一户不开锁,如果是整个单元都不开锁那有可能是主机不开锁(如果是电源控制那就是电源不开锁)或电控锁、开锁线断等问题,可拿一把新锁试试。也可直接在断开锁线后测量主机开锁线端子有无电压或电流输出,如果是一部分分机不开锁,那与主机、电锁无关,直接在分机或解码器上找原因。在不振铃时也是一样道理。1 q- a8 d: r9 \3 G/ h
% d/ E, }! A+ e0 ?4 c7 q/ m# Q8 O/ d七测量
2 ~1 \9 C- J, Y5 A
$ X( T6 o7 i) a. r) ?. K1 E测量通常是指用万用表量电压、电流、电阻(通断短路)、容量(电容容量)等等。这首先得要求能熟悉使用万用表,新手需要多实践。比如用万用表量一根线的通断;首先要确定另一根线是通的,然后把所测量线的一头与另一根线头接上,再在两根线的另一头用表的通断档量两根线的线头是否是通的,如果是通的,一般的表阻质为0,同时都伴有提示音,反之则是断的。用万用表量电压的情况用得就更多;例如量一下看是否有供电、开锁是否有输出等等。