弱电工程中,楼宇对讲系统故障及解决
3 p2 _. y% s) z
- |5 r+ w( s! i3 Z
: u0 v3 U& |. \; ?+ k' y# p" ~ * y) F9 L1 i, _8 M$ X" B7 a' x+ G
9 v: F* ~& }" ^) p一、楼宇对讲系统维修准备工作:
9 i @1 r; N& B' X7 r# h. B
; E4 s, I% u% L6 l修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:2 X- n/ _3 [$ C7 @
v/ E$ Z" c2 N, a0 Y: a. s1.楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司;4 _- S9 ?& y0 P! ]
6 r5 X; ?6 J2 B; R2.该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;
( `8 Y" Z+ n. `/ ^; K* _" K- [: Y% ]5 K
这两个前题条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。1 u* t- d L* _: D3 H: j6 M
! w2 x3 i( T" T0 |1 g
二、 维护检修工具: p% k1 \% Z' f- V% R( b. M
6 @5 m# d/ ?% l% Y+ _( u6 h螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台; x0 n0 e2 s$ B2 |' U
% b" Y) C/ e( a& @7 k; T
三、楼宇对讲的常规问题表现:2 K6 F% f8 j! d( p, B" u
1 r% X' S( w3 O. J5 A) }不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁。6 \# [/ K7 p7 Y, C6 h
6 L2 _7 Y2 ~0 K* M Y
四、检修故障的顺序: t0 Q% O; l7 T$ s+ ~
: y: s! r* Q3 s1 b: k N先看电,再看线,最后测试其它功能。
: U9 l$ H$ v' ~, Z3 \! l" Q; X# U( w% [+ r/ t
五、 检修注意事项:
4 Z% C& P R8 A' i8 p. j7 L( w, a. z9 g, a9 b, Y
所有接拆线操作,必须断电。
& J5 s1 X- e R, V( a: A1 E7 O7 p; M, O) ~. n
六、楼宇对讲主机的维修(主机即是门口机,此处简称):/ ~* J% {8 ?8 T: ~
2 z; ^+ u' |4 b$ ?5 G1.不开锁:) v" ?3 o; { u T
# M7 b0 I" ?( A6 j" ]除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线 (有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);7 f- F: Q D9 U) L$ R
% D0 ~2 s. g& [1 ~, K整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推);
7 Z) c+ Z+ T3 P- G5 E+ X" u
' G. g% t! W2 n% f0 Q+ b2.听不见:: R) i# I3 M) f; ]2 Y; W" u" g+ e
# O3 z/ G, J8 `
任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;- M$ l6 o5 m4 H: \1 b6 K
+ e) j$ F9 l/ T+ m3.不能说:
* V6 X" [* x+ Z6 v+ h3 j
+ c* V% @6 I8 O. J! J任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);
$ a% n! l* S( p9 [* H
- e) U- N" R+ x7 S; y4.无视频:
" Y5 I- t( O+ P+ L- Y% u$ H5 J* p
d7 K# D$ e3 `( L1 X任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障;
( J5 m; f- O# K& l4 f6 D2 I! E( H6 _+ p! d, h* b2 _5 @0 F
5.不能密码开锁:
' }' Q' z8 U, n( `( n5 ^1 _6 N% x, ?. X
不能密码开锁多为主机软件故障,请发回生产企业检修。
3 E- M' G+ v" }2 `) q' `- q
) V- C) G, z) \% n/ U! Q- w6.不能刷卡开锁:7 [' |) O* A! V( F1 k; h4 ], H w
# ^1 I6 u3 g3 L6 L6 T& b6 R先检查门禁控制器与主机的接线,再检查门禁控制器的天线是否完好,可采用更换门禁控制器的方法测试;
+ }+ Z {. j( U/ Y0 S
! S5 P+ S& @. k& Q七、楼宇对讲室内分机的维修 ^3 [$ O/ @1 r; Q% Q3 i
* G+ M3 Y' n l, {- l1.不能开锁:(其它功能正常)3 _+ M: O4 p) s" B$ v6 R9 c
0 p* U) }; c+ F4 m9 h: }. M间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了;
0 X2 f v k* p: k( X" K0 I$ S6 K5 q7 r! }2 _4 P
2.没有图像:
. z. t0 l6 f: N; o% A/ a$ r4 P. \5 ]
" D- t. s" v5 N1 K(1)不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V;* O6 d. P( q: l9 u6 L
$ {2 \) [) Z2 K- M$ i) z0 J(2)亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求;( D4 c3 ]* V; l( D7 i, ?0 o6 z
' g2 `4 n( d1 ?# ? C- s" r- H
(3)亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;
* M" q3 X8 }0 m8 ], v2 N9 N1 s1 q1 I4 C3 M8 P. M/ l
(4)被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决;9 w% E4 _* C+ y7 y' e
8 M/ Y2 w! C& u9 H# w# K; H3.听不见:
# p! l2 |3 s2 K. g
+ y1 w# C9 J' {' [/ G1 R1 ~* X听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头。- d# G$ @) J3 Z. K8 a: B
/ C# N! r7 M% O& _: {
4.分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警/ h6 j: ^1 |& N
* q/ v! S8 D, _# g. W首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试;
8 R: d: {( C6 c1 Q
7 E. }; Z q- G( c# {备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能(阿坤以前的万能表就可以),如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。
3 T* h) a" q |" ~2 I: b# o8 g0 G4 e2 y7 t
八、楼宇对讲系统的电源维修+ r- ^8 ], e: _3 l
8 ~8 z) D1 G* R. C+ B电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;
8 r+ K, E, k' {, ? b2 a; I
" K v& @+ q1 ]3 R电源输出端无电(先检查保险丝):4 X. f( u& h2 Z3 N( C4 w" T
: J# r5 ]3 q- A6 R" i# x% ~2 @用万能表测量有无220V市电输入电源:
2 N7 C1 q) D e! q0 J4 ~
# e0 }& \( K% S- n+ e4 I1 B使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;
) W# v6 y5 D: S4 t
, q' b# m, z/ j3 s5 ]使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修;' z# V) q4 D/ S% y3 j
. d k4 O% s/ ?% N6 @) O, ~使用三年以上的电源,建议修不如换新。
# ^9 y/ I% `) i: D5 K' ?8 k4 m6 Z
9 e+ l( Q1 F [! n7 R; p; p. p7 _! Z电源输出电流变小、输出电压变低:2 M! ^1 K2 \. [2 E
6 H; p( ?3 `( Z2 x0 _5 A
此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源。
5 _2 R( c* d3 Z6 q
' J) q- g) @+ o楼宇对讲 可视门铃) v9 m6 g( Q& Z# V3 g7 y- W
/ {7 k3 p, f4 B! X% H6 d
差点忘了的备注:不论分机是否带解码功能,一台分机都可以直接接到主机或主干线上测试,自带解码的分机按分机所编号码呼叫,不带解码的分机可按任意房号呼叫。 |
|